施工現場臨時用房的防火要求是什么?
臨時用房主要包括宿舍、辦公用房等。此外,施工現場還有諸如發電機房、變配電房、廚房操作間、鍋爐房、可燃材料和易燃易爆危險品庫房等臨時用房。
(一)宿舍、辦公用房的防火要求
(1)建筑構件的燃燒性能等級應為A級。當臨時用房是金屬夾芯板時,其芯材的燃燒性能等級應為A級。
(2)建筑層數不應超過3層,每層建筑面積不應大于300m2。
(3)建筑層數為3層或每層建筑面積大于200m2時,應設置不少于2部疏散樓梯,房間疏散門至疏散樓梯的最大距離不應大于25m。
(4)單面布置用房時,疏散走道的凈寬度不應小于1.0m;雙面布置用房時,疏散走道的凈寬度不應小于1.5m。
(5)疏散樓梯的凈寬度不應小于疏散走道的凈寬度。
(6)宿舍房間的建筑面積不應大于30m2,其他房間的建筑面積不宜大于100m2。
(7)房間內任一點至最近疏散門的距離不應大于15m,房門的凈寬度不應小于0.8m,房間建筑面積超過50m2時,房門的凈寬度不應小于1.2m。
(8)隔墻應從樓地面基層隔斷至頂板基層底面。
(二)特殊用房的防火要求
除辦公、宿舍用房外,施工現場內諸如發電機房、變配電房、廚房操作間、鍋爐房、可燃材料和易燃易爆危險品庫房,是施工現場火災危險性較大的臨時用房,對于這些用房提出防火要求,有利于火災風險的控制。
(1)建筑構件的燃燒性能等級應為A級。
(2)建筑層數應為1層,建筑面積不應大于200m2;可燃材料、易燃易爆物品存放庫房應分別布置在不同的臨時用房內,每棟臨時用房的面積均不應超過200m2。
(3)可燃材料庫房應采用不燃材料將其分隔成若干間庫房,如施工過程中某種易燃易爆物品需用量大,可分別存放于多間庫房內。單個房間的建筑面積不應超過30m2,易燃易爆危險品庫房單個房間的建筑面積不應超過20m2。
(4)房間內任一點至最近疏散門的距離不應大于10m,房門的凈寬度不應小于0.8m。
150高層病房樓的構造防火-防火門、窗和防火卷簾的要求有哪些?:高層病房樓的構造防火-防火門、窗和防火卷簾的要求有哪些?
208臨時室外消防給水系統設置要求是什么?:臨時室外消防給水系統設置要求是什么?室外消防給水系統主要根據消防水壓、主要用途、管網布置、室外消火栓進行分類的一切在室外進行的消防安全工作。應設置臨時室外消防給水系統,當施工現場處于市政消火栓150m保護范圍內且市政消火栓的數量滿足室外消防用水量要求時。可不設置臨時室外消防給水系統:(2)臨時室外消防給水干管的管徑應依據施工現場臨時消防用水量和干管內水流計算速度進行計算確定。