建筑內防火卷簾的設置要求是什么?
防火卷簾是指由簾面、導軌、座板、門櫥、箱體并配以卷門機和控制箱組成的,符合耐火完整性等要求的防火分隔物,它可以有效地阻止火勢從門、窗、洞口蔓延。常見的防火卷簾有鋼質防火卷簾、無機纖維復合防火卷簾。防火檢查中,通過對防火卷簾的設置部位、選型、外觀、安裝質量和系統功能等進行檢查,核實防火卷簾的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
防火卷簾:
1. 除中庭外,當防火分隔部位的寬度不大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于10m;當防火分隔部位的寬度大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于該部位寬度的1/3,且不應大于20m。
2. 應具有火災時靠自重自動關閉的功能;不應采用水平、側向防火卷簾。
3. 耐火極限不應低于規范對所設置部位墻體的耐火極限要求。防火卷簾的耐火極限符合耐火完整性+耐火隔熱性時,可不設置自動噴水滅火系統保護;防火卷簾的耐火極限僅符合耐火完整性的判定條件時,應設置自動噴水滅火系統保護。
4. 防火卷簾應具有防煙性能。
5. 防火卷簾的控制器和手動按鈕盒底邊距地面高度宜為1.3m~1.5m。