臨時室外消防給水系統設置要求是什么?
幫考網校2020-06-24 15:49
精選回答

臨時室外消防給水系統設置要求是什么?

室外消防給水系統主要根據消防水壓、主要用途、管網布置、室外消火栓進行分類的一切在室外進行的消防安全工作。

1.設置條件

臨時用房建筑面積之和大于1000m2或在建工程單體體積大于10000m3時,應設置臨時室外消防給水系統。當施工現場處于市政消火栓150m保護范圍內且市政消火栓的數量滿足室外消防用水量要求時,可不設置臨時室外消防給水系統。

在建工程的臨時室外消防用水量:

2.設置要求

1)臨時給水管網宜根據施工現場實際情況布置成環狀

2)臨時室外消防給水干管的管徑應依據施工現場臨時消防用水量和干管內水流計算速度進行計算確定,且最小管徑不應小于DN100

3)室外消火栓應沿在建工程、臨時用房及可燃材料堆場及其加工場均勻布置,距在建工程、臨時用房及可燃材料堆場及其加工場的外邊線不應小于5m

4)室外消火栓的間距不應大于120m

5)室外消火栓的最大保護半徑不應大于150m