消防電梯的檢查內容和要求是什么?
消防電梯是火災情況下運送消防器材和消防救援人員的專用消防設施。對于高層建筑。消防電梯能節省消防救援人員的體力。使消防救援人員能快速接近著火區域。提高戰斗力和滅火效果。對于地下建筑,由于排煙、通風條件很差,受裝備的限制,消防救援人員通過樓梯進入地下的困難較大,設置消防電梯,有利于滿足滅火作戰和火場救援的需要。
消防電梯的檢查內容和要求:
(1)數量
應分別設置在不同防火分區內,且每個防火分區不少于1臺(消防電梯兼作客梯或貨梯)。
(2)電梯前室
宜靠外墻設置,并應在首層直通室外或經過長度不大于30m的通道通向室外;前室的使用面積不應小于6m2,前室的短邊不應小于2.4m;與防煙樓梯間合用的前室,公共建筑不應小于10m2,居住建筑不應小于6m2。前室或合用前室的門應采用乙級防火門,不應設置卷簾。
(3)電梯井、機房
應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻隔開;在隔墻上開設的門應為甲級防火門。
以下是相關圖解:
(4)配置
載重量不應小于800kg、消防電梯從首層至頂層的運行時間不宜大于60s、轎廂的內部裝修應采用不燃材料、動力與控制電纜、電線、控制面板應采取防水措施;在首層的消防電梯入口處應設置供消防隊員專用的操作按鈕;電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話(不少于兩次通話試驗)。
(5)排水
井底應設置排水設施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s。消防電梯間前室的門口應設置擋水設施。
以下是相關圖解:
958消防電梯如何布置?:消防電梯如何布置?
648電氣防爆的檢查內容是什么?:是正確地選擇和安裝使用電氣設備及供電線路,通過對導線材質和允許載流量、線路的敷設和連接方式、電氣設備的選擇和帶電部件的接地等進行檢查,電器線路連接采用壓接、熔焊或釬焊。接地干線宜設置在爆炸危險區域的不同方向,A.可燃粉塵干式除塵器是否布置在系統的負壓段上,C.電氣線路敷設方式,應注意檢查電氣設備和電纜電線的選型及其安裝情況。
654消防電梯的檢查內容和要求是什么?:消防電梯是火災情況下運送消防器材和消防救援人員的專用消防設施。設置消防電梯,消防電梯的檢查內容和要求:應分別設置在不同防火分區內。前室的使用面積不應小于6m2,前室或合用前室的門應采用乙級防火門;應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻隔開;載重量不應小于800kg、消防電梯從首層至頂層的運行時間不宜大于60s、轎廂的內部裝修應采用不燃材料、動力與控制電纜、電線、控制面板應采取防水措施。