一級消防工程師
報考指南考試報名成績查詢準考證視頻知識

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁一級消防工程師綜合能力專業問答正文
消防水泵控制柜的安裝要求是什么?
幫考網校2020-05-26 14:24
精選回答

消防水泵控制柜的安裝要求是什么?

消防水泵控制柜設置在專用消防水泵控制室時,其防護等級不應低于IP30;與消防水泵設置在同一空間時,其防護等級不應低于IP55。

消防水泵控制柜的安裝要求如下:

1)控制柜的基座其水平度誤差不大于±2mm,并應做防腐處理及防水措施;

2)控制柜與基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不應少于4只螺栓;

3)做控制柜的上下進出線口時,不應破壞控制柜的防護等級。

消防水泵控制柜中應為消防報警系統預留無2113源觸電信號,投標人有責任協調并確定無源觸點信號接點的預留位置。自動噴淋水泵控制柜應可接受泵組出口水管上的壓力傳感器的壓力變送信號,當壓5261力低于穩壓泵啟動壓力值時,控制柜發出指令開啟穩壓泵,當系統達到壓力設定值時,關閉穩壓泵;當壓力低于自動噴淋主泵啟動的壓力值時,控制柜發出指4102令開啟自動噴淋主泵,給噴淋系統提供達到設計值的足夠的水量。