消防水泵控制柜的安裝要求是什么?
消防水泵控制柜設置在專用消防水泵控制室時,其防護等級不應低于IP30;與消防水泵設置在同一空間時,其防護等級不應低于IP55。
消防水泵控制柜的安裝要求如下:
(1)控制柜的基座其水平度誤差不大于±2mm,并應做防腐處理及防水措施;
(2)控制柜與基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不應少于4只螺栓;
(3)做控制柜的上下進出線口時,不應破壞控制柜的防護等級。
消防水泵控制柜中應為消防報警系統預留無2113源觸電信號,投標人有責任協調并確定無源觸點信號接點的預留位置。自動噴淋水泵控制柜應可接受泵組出口水管上的壓力傳感器的壓力變送信號,當壓5261力低于穩壓泵啟動壓力值時,控制柜發出指令開啟穩壓泵,當系統達到壓力設定值時,關閉穩壓泵;當壓力低于自動噴淋主泵啟動的壓力值時,控制柜發出指4102令開啟自動噴淋主泵,給噴淋系統提供達到設計值的足夠的水量。
239消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?:消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
120消防水泵的動力裝置有什么設置要求?:消防水泵的動力裝置有什么設置要求?以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類水泵具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。(1)消防轉輸泵的供電應符合消防泵的供電要求。