豎向井道防火分隔要求是什么?
建筑內的電梯井和管道井是火災煙氣和火災蔓延的通道之一,在火災發生時極易產生煙囪效應。防火檢查中,通過對管道井的設置、封堵等方面進行檢查,核實豎向井道的設置是否符合現行國家工程建設消防投術標準的要求。
電梯井和管道井等豎向井道的防火要求如下:
一、電梯井
1.應獨立設置。
2.井內嚴禁敷設可燃氣體和甲、乙、丙類液體管道,并不應敷設與電梯無關的電纜、電線等。
3.井壁應為耐火極限不低于2.0h的不燃性墻體。
4.井壁除開設電梯門、安全逃生門和通氣孔洞外,不應開設其他洞口。
5.電梯門的耐火極限不應低于1.00h,并應符合同家相關規范的要求
二、電纜井、管道井、排煙道、排氣道
1.這些豎井應分別獨立設置。
2.井壁應為耐火極限不低于1.0h的不燃性墻體。
3.墻壁上的檢查門應采用丙級防火門。
4.電纜井、管道井應每層在樓板處用相當于樓板耐火極限的不燃材料或防火材料封堵。
5.電纜井、管道井與房間、吊頂、走道等相連通的孔洞,應用不燃材料或防火封堵材料嚴密填實。
下面我們來做一道消防工程師考試纝,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【例題?單選題】建筑內的管道和管道井是火災煙氣和火災蔓延的通道之一, 在火災時極易產生煙囡效應。下列關于電梯井和管道井等豎向井道的設置要求中,說法不正確的是( )。
A.建筑的電纜井、管道井、排(氣)煙道、垃圾道等豎向井道,均分別獨立設置
B.高層建筑內的垃圾道排氣口直接開向室外,垃圾斗設在垃圾道前室內,該前室的門為丙級防火門。垃圾斗采用不燃燒材料制作,并能自行關閉
C.電梯井獨立設置。井內嚴禁敷設可燃氣體管道和甲、乙類液體管道,井內敷設丙類液體管道時要采取適當措施
D.電梯門的耐火極限不低于1.00h,并同時符合相關完整性和隔熱性要求
【答案】C