建筑內防火門的防火檢查內容是什么?
防火門是由門板、門框、鎖具、閉門器、順序器、五金件、防火密封件,以及電動控制裝置等組成的,符合耐火完整性和隔熱性等要求的防火分隔物。防火檢查中,通過對防火門的選型、外觀、安裝質量和系統功能等進行檢查,核實防火門的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
防火門是指具有一定耐火極限,且在發生火災時能自行關閉的門。
1.選型
(1)常開防火門:經常有人通行處優先采用。
(2)常閉防火門:其他位置。
2.外觀
(1)常閉防火門應裝有閉門器,雙扇和多扇防火門應裝有順序器。
(2)常開防火門裝有在發生火災時能自動關閉門扇的控制、信號反饋裝置和現場手動控制裝置。
(3)防火插銷安裝在雙扇門或多扇門相對固定一側的門扇上。
3.安裝
(1)防火門向疏散方向開啟,在關閉后應能從任何一側手動開啟。
(2)對設置在變形縫附近的防火門,應檢查是否安裝在樓層數較多的一側,且門扇開啟時不得跨越變形縫。
(3)鋼質防火門門框內填充水泥砂漿,門框與墻體采用預埋鋼件或膨脹螺栓等連接牢固,固定點間距不宜大于600mm。防火門門扇與門框的搭接尺寸不小于12mm。
4.系統功能
常閉式防火門啟閉功能,常開防火門聯動控制功能、消防控制室手動控制功能和現場手動關閉功能。
384什么是防火門?:什么是防火門?
256防火卷簾功能的檢查方法是什么?:防火卷簾功能的檢查方法是什么?
763建筑內防火閥及排煙防火閥的設置應滿足怎樣的防火檢查要求?:建筑內防火閥及排煙防火閥應滿足怎樣的防火設置要求?1. ①穿越防火分區處②穿越通風、空調機房的房間隔墻和樓板處③穿越重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處④穿越防火分隔處的變形縫兩側⑤豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上,在與豎向排風管連接的支管處設置防火閥,【2016年消防工程師考試真題】關于防火閥和排煙防火閥在建筑通風和排煙系統中的設置要求。