細水霧系統中,泵組的安裝要求是什么?
細水霧滅火系統安裝調試包括供水設施、管道及系統主要組件的安裝,系統沖洗和試壓,系統調試等內容。泵組是供水設施的一種。
泵組的安裝要求:
(1)用螺栓連接的方法直接將泵組安裝在泵組基礎上,或者將泵組用螺栓連接的方式連接到角鐵架上。泵組吸水管上的變徑處采用偏心大小頭連接。
(2)高壓水泵與主動機之間聯軸器的型式及安裝符合制造商的要求,底座的剛度保證同軸性要求。
(3)系統采用柱塞泵時,泵組安裝后需要充裝和檢查曲軸箱內的油位。
(4)控制柜與基座采用直徑不小于12mm的螺栓固定,每只柜不少于4只螺栓;控制柜基座的水平度誤差不大于±2mm,并做防腐處理及防水措施;做控制柜的上下進出線口時,不破壞控制柜的防護等級。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
693消防水泵接合器由哪些組件組成?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,水泵接合器是由閥門、安全閥、止回閥、栓口放水閥以及連接彎管等組成的。在室外從水泵接合器栓口給水時,以防止系統給水從水泵接合器處流出;水泵接合器組件的排列次序應合理,按水泵接合器給水的方向,消防泵應該用水泵抽水。B.壓力開關消防水泵接合器。
120消防水泵的動力裝置有什么設置要求?:消防水泵的動力裝置有什么設置要求?以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類嗣具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。(1)消防轉輸泵的供電應符合消防泵的供電要求。