氣體滅火系統的設置有哪些安全要求?
設置氣體滅火系統的防護區應設疏散通道和安全出口,保證防護區內所有人員能在30s內撤離完畢。
防護區內的疏散通道及出口,應設消防應急照明燈具和疏散指示標志燈。防護區內應設火災聲音報警器,必要時,可增設閃光報警器。防護區的入口處應設火災聲光報警器和滅火劑噴放指示燈,以及防護區采用的相應氣體滅火系統的永久性標志牌。滅火劑噴放指示燈信號,應保持到防護區通風換氣后,以手動方式解除。
-氣體滅火系統安全要求20200619111432105.png)
防護區的門應向疏散方向開啟,并能自行關閉;用于疏散的門必須能從防護區內打開。
滅火后的防護區應通風換氣,地下防護區和無窗或設固定窗扇的地上防護區,應設置機械排風裝置,排風口宜設在防護區的下部并應直通室外。通信機房、電子計算機房等場所的通風換氣次數應不小于每小時5次。
經過有爆炸危險和變電、配電場所的管網,以及布設在以上場所的金屬箱體等,應設防靜電接地。
防護區內設置的預制滅火系統的充壓壓力不應大于2.5 MPa。
滅火系統的手動控制與應急操作應有防止誤操作的警示顯示與措施。
設有氣體滅火系統的場所,宜配置空氣呼吸器。
144人防工程的安全出口設置有哪些要求?:人防工程的安全出口設置有哪些要求?
813氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?:氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數;防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括,探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。
477設置消防車道有哪些技術要求?:消防車道是供消防車滅火時通行的道路。但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,街區內的道路應考慮消防車的通行,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救授力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,消防車道的路面、救援操作場地及消防車道下面的管道和暗溝等。且應考慮建筑物的高度、規模及當?shù)叵儡嚨膶嶋H參數。車道轉彎處應考慮消防車的最小轉彎半徑。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料