水噴霧滅火系統的管道有哪些設置要求?
幫考網校2020-06-22 17:06
精選回答

水噴霧滅火系統的管道有哪些設置要求?

水噴霧滅火系統是由水源、供水設備、管道、雨淋報警閥(或電動控制閥、氣動控制閥)、過濾器和水霧噴頭等組成,發(fā)生火災時向保護對象噴射水霧進行滅火或防護冷卻的系統。

水噴霧滅火系統的管道分為雨淋閥前管道和閥后管道兩部分閥后管道應采用內外熱鍍鋅鋼管,且管道上不應設置其他用水設施。系統管道的工作壓力不應大于1.6MPa,系統管道應采用溝槽式連接件(卡箍)連接,或螺紋、法蘭連接。鍍鋅管道不得采用電焊、氣焊挖孔、熱爆彎或其他破壞鍍鋅層的操作。系統管道采用鍍鋅鋼管時,管徑不應小于25mm;采用不銹鋼管或銅管時,管徑不應小于20mm系統管道的最低處或水容易聚集的地方應設置放水閥或排污口。

下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。

【例題·單選題】根據現行國家標準《水噴霧滅火系統技術規(guī)范》(GB 50219),關于水噴霧滅火系統管道水壓試驗的說法,正確的是(  )。

A.水壓試驗時應采取防凍措施的最高環(huán)境溫度為4℃

B.不能參與試壓的設備,應加以隔離或拆除

C.試驗的測試點宜設在系統管網的最高點

D.水壓試驗的試驗壓力應為設計壓力的1.2

【答案】B

【解析】對不能參與試壓的設備、儀表、閥門及附件要加以隔離或拆除;加設的臨時盲板應具有凸出于法蘭的邊耳,且應做明確標志,并記錄臨時盲板的數量。