氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB SO263-2007)等規范和標準為依據,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數。
(一)防護區的劃分
防護區宜以單個封閉空間劃分;同一區間的吊頂層和地板下需同時保護時,可合為一個防護區;采用管網滅火系統時,一個防護區的面積不宜大于800m2,且容積不宜大于3600m3;采用預制滅火系統時,一個防護區的面積不宜大于500m2,且容積不宜大于1600m3。務-氣體滅火系統防護區的設置要求20200629134056000.png)
(二)耐火性能
防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h;吊頂的耐火極限不宜低于0.25h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括:探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。延時時間為30s,釋放滅火劑時間對于撲救表面火災不應大于1min,對于撲救固體深位火災不應大于7min。
(三)耐壓性能
在全封閉空間釋放滅火劑時,空間內的壓強會迅速增加,如果超過建筑構件承受能力,防護區就會遭到破壞,從而造成滅火劑流失、滅火失敗和火災蔓延的嚴重后果。防護區圍護結構承受內壓的允許壓強,不宜低于1200Pa。
(四)泄壓能力
對于全封閉的防護區,應設置泄壓口,七氟丙烷滅火系統的泄壓口應位于防護區凈高的2/3以上。對于設有防爆泄壓設施或門窗縫隙未設密封條的防護區可不設泄壓口。
(五)封閉性能
在防護區的圍護構件上不宜設置敞開孔洞,否則將會造成滅火劑流失。當必須設置敞開孔洞時,應設置能手動和自動關閉的裝置。在噴放滅火劑前,應自動關閉防護區內除泄壓口外的開口。
(六)環境溫度
防護區的最低環境溫度不應低于﹣10℃。
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2015年一級注冊消防工程師考試真題】某5層數據計算機房,層高5m,每層有1200m2的大空間計算機用房,設置IG541組合分配氣體滅火系統保護。該建筑的氣體滅火系統防護區最少應劃分為( )個。
A.5
B.6
C.8
D.10
【答案】D
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】某電子計算機主機房為無人值守的封閉區域,室內凈高為3.6m,采用全淹沒式七氟丙烷滅火系統防護。該防護區設置的泄壓口下沿距離防護區樓地板的高度不應低于( )。
A.2.4
B.1.8
C.3.0
D.3.2
【答案】A
813氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?:氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數;防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括,探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。
477設置消防車道有哪些技術要求?:消防車道是供消防車滅火時通行的道路。但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,街區內的道路應考慮消防車的通行,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救授力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,消防車道的路面、救援操作場地及消防車道下面的管道和暗溝等。且應考慮建筑物的高度、規模及當?shù)叵儡嚨膶嶋H參數。車道轉彎處應考慮消防車的最小轉彎半徑。
55水噴霧滅火系統的管道有哪些設置要求?:水噴霧滅火系統的管道有哪些設置要求?水噴霧滅火系統是由水源、供水設備、管道、雨淋報警閥(或電動控制閥、氣動控制閥)、過濾器和水霧噴頭等組成,水噴霧滅火系統的管道分為雨淋閥前管道和閥后管道兩部分。閥后管道應采用內外熱鍍鋅鋼管,系統管道應采用溝槽式連接件(卡箍)連接,系統管道采用鍍鋅鋼管時,系統管道的最低處或水容易聚集的地方應設置放水閥或排污口。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料