七氟丙烷滅火系統的設計有哪些要求?
氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB SO263-2007)等規范和標準為依據,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數。
七氟丙烷滅火系統的滅火設計濃度不應小于滅火濃度的1.3倍,惰化設計濃度不應小于惰化濃度的1.1倍。
固體表面火災的滅火濃度為5.8%,設計規范中未列出的,應經試驗確定。
圖書、檔案、票據和文物資料庫等防護區,滅火設計濃度宜采用10%。
油浸變壓器室、帶油開關的配電室和自備發電機房等防護區,滅火設計濃度宜采用9%。
務-七氟丙烷滅火系統20200619114136938.png)
通信機房和電子計算機房等防護區,滅火設計濃度宜采用8%。
防護區實際應用的濃度不應大于滅火設計濃度的1.1倍。
在通信機房和電子計算機房等防護區,設計噴放時間不應大于8s;在其他防護區,設計噴放時間不應大于10s。
滅火浸漬時間應符合下列規定:木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;通信機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;其他固體表面火災,宜采用10min;氣體和液體火災,不應小于1min。
303自動噴水滅火系統的噴頭設計有哪些要求?:自動噴水滅火系統的噴頭設計有哪些要求?
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
813氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?:氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數;防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括,探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料