氣體滅火系統的安裝要求有哪些?
氣體滅火系統的安裝調試包括滅火劑儲存裝置的安裝、選擇閥及信號反饋裝置的安裝、閥驅動裝置的安裝、滅火劑輸送管道的安裝,以及氣體滅火系統的調試等內容。
(一)滅火劑儲存裝置的安裝
(1)儲存裝置的安裝位置要符合設計文件的要求。
(2)滅火劑儲存裝置安裝后,泄壓裝置的泄壓方向不應朝向操作面。低壓二氧化碳滅火系統的安全閥要通過專用的泄壓管接到室外。
(3)儲存裝置上壓力計、液位計、稱重顯示裝置的安裝位置便于人員觀察和操作。
(4)儲存容器和集流管應采用支(框 )架固定,固定應牢靠,并做防腐處理。
(5)儲存容器宜涂紅色油漆,正面應標明設計規定的滅火劑名稱和儲存容器的編號。
(6)安裝集流管前應檢查內腔,確保清潔。
(7)集流管上的泄壓裝置的泄壓方向不應朝向操作面。
(8)連接儲存容器與集流管間的單向閥的流向指示箭頭應指向介質流動方向。
(二)選擇閥及信號反饋裝置的安裝
(1)選擇閥操作手柄安裝在操作面一側,當安裝高度超過1.7m時采取便于操作的措施。
(2)采用螺紋連接的選擇閥,其與管網連接處宜采用活接。
(3)選擇閥的流向指示箭頭要指向介質流動方向。
(三)閥驅動裝置的安裝
( 1 )拉索式機械驅動裝置的安裝要求。
1)拉索除必要外露部分外,應采用經內外防腐處理的鋼管防護。
2)拉索轉彎處應采用專用導向滑輪。
3)拉索末端拉手應設在專用的保護盒內。
4)拉索套管和保護盒應固定牢靠。
(2)安裝以重力式機械驅動裝置時,應保證重物在下落行程中無阻擋,其下落行程要保證驅動所需距離,且不小于25mm。
(3)電磁驅動裝置驅動器的電氣連接線要沿固定滅火劑儲存容器的支架、框架或墻面固定。
(4)氣動驅動裝置的安裝要求。
1)驅動氣瓶的支架、框架或箱體應固定牢靠,并做防腐處理。
2)驅動氣瓶上應有標明驅動介質名稱、對應防護區或保護對象名稱或編號的永久性標志,并應便于觀察。
(5)氣動驅動裝置的管道安裝規定。
1)管道布置應符合設計要求。
2)豎直管道在其始端和終端設防晃支架或采用管卡固定。
3)水平管道采用管卡固定。管卡的間距不宜大于0.6m。轉彎處應增設1個管卡。
(6)氣動驅動裝置的管道安裝后,要進行氣壓嚴密性試驗。試驗時,逐步緩慢增加壓力,當壓力升至試驗壓力的50%時,如未發現異狀或泄漏,繼續按試驗壓力的10%逐級升壓,每級穩壓3min,直至試驗壓力值。保持壓力,檢查管道各處無變形,無泄漏為合格。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】根據《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB50263,安裝氣體滅火器系統氣動驅動裝置的管道時,水平管道采用管卡固定,管卡的間距不宜大于( )m,轉彎處增設1個管卡。
A.0.6
B.0.5
C.0.7
D.0.8
【答案】A
(四)滅火劑輸送管道的安裝
1.滅火劑輸送管道連接要求
(1)采用螺紋連接時,管材宜采用機械切割;螺紋沒有缺紋、斷紋等現象;螺紋連接的密封材料均勻附著在管道的螺紋部分,擰緊螺紋時,不得將填料擠入管道內;安裝后的螺紋根部應有2~3條外露螺紋;連接后,將連接處外部清理干凈并做防腐處理。
(2)采用法蘭連接時,襯墊不得凸入管內,其外邊緣宜接近螺栓,不得放雙墊或偏墊。連接法蘭的螺栓,直徑和長度符合標準,擰緊后,凸出螺母的長度不大于螺桿直徑的1/2且保有不少于2條外露螺紋。
(3)已防腐處理的無縫鋼管不宜采用焊接連接,與選擇閥等個別連接部位需采用法蘭焊接連接時,要對被焊接損壞的防腐層進行二次防腐處理。
2.管道穿越墻壁、樓板處要安裝套管
套管公稱直徑比管道公稱直徑至少大2級,穿越墻壁的套管長度應與墻厚相等,穿越樓板的套管長度應高出地板50mm。管道與套管間的空隙采用防火封堵材料填塞密實。當管道穿越建筑物的變形縫時,要設置柔性管段。
3.管道支、吊架的安裝規定。
(1)管道應固定牢靠,管道支架、吊架之間的最大間距應符合相關要求。
(2)管道末端采用防晃支架固定,支架與末端噴嘴間的距離不大于500mm。
(3)公稱直徑大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安裝1個防晃支架。當管道穿過建筑物樓層時,每層設1個防晃支架。當水平管道改變方向時,增設防晃支架。
4.滅火劑輸送管道的其他安裝規定
滅火劑輸送管道安裝完畢后,要進行強度試驗和氣壓嚴密性試驗。
滅火劑輸送管道的外表面宜涂紅色油漆。吊頂內、活動地板下等隱蔽場所內的管道,可涂紅色油漆色環,色環寬度不應小于50mm。每個防護區或保護對象的色環寬度要一致,間距應均勻。
(五)控制組件的安裝
(1)滅火控制裝置的安裝應符合設計要求,防護區內火災探測器的安裝應符合《火災自動報警系統施工及驗收規范》 ( GB 50166—2007)的規定。
(2)設置在防護區處的手動、自動轉換開關應安裝在防護區入口且便于操作的部位,安裝高度為中心點距地(樓)面1.5m。
(3)手動啟動、停止按鈕安裝在防護區入口且便于操作的部位,安裝高度為中心點距地(樓)面1.5m;防護區的聲光報警裝置的安裝應符合設計要求,并保證牢固,不傾斜。
(4)氣體噴放指示燈宜安裝在防護區入口的正上方。
【2015年消防工程師考試真題】下列關于氣體滅火系統滅火劑輸送管道強度試驗與氣密性試驗的說法中,正確的是( )。
A.經氣壓強度試驗合格且在試驗后未拆卸過的管道可不進行氣密性試驗
B.IG541混合氣體滅火劑輸送管道的氣密性試驗壓力與氣壓強度試驗壓力相差無幾,故可只做氣密性試驗
C.氣壓強度試驗或氣密性試驗的加壓介質可采用空氣、二氧化碳或氮?
D.同時具備水壓強度試驗與氣壓強度試驗條件時,可選擇任一方式進行試驗
【答案】A
813氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?:氣體滅火系統的防護區有哪些設置要求?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005) 、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數;防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.50h。全淹沒滅火系統防護區建筑物構件耐火時間(一般為30min)包括,探測火災時間、延時時間、釋放滅火劑時間及保持滅火劑設計濃度的浸漬時間。
903氣體滅火系統的安裝要求有哪些?:氣體滅火系統的安裝調試包括滅火劑儲存裝置的安裝、選擇閥及信號反饋裝置的安裝、閥驅動裝置的安裝、滅火劑輸送管道的安裝,(3)儲存裝置上壓力計、液位計、稱重顯示裝置的安裝位置便于人員觀察和操作,(8)連接儲存容器與集流管間的單向閥的流向指示箭頭應指向介質流動方向,(3)電磁驅動裝置驅動器的電氣連接線要沿固定滅火劑儲存容器的支架、框架或墻面固定。1)驅動氣瓶的支架、框架或箱體應固定牢靠。
477氣體滅火系統的設置有哪些安全要求?:氣體滅火系統的設置有哪些安全要求?設置氣體滅火系統的防護區應設疏散通道和安全出口,防護區內應設火災聲音報警器,防護區的入口處應設火災聲光報警器和滅火劑噴放指示燈,以及防護區采用的相應氣體滅火系統的永久性標志牌。用于疏散的門必須能從防護區內打開。滅火后的防護區應通風換氣,應設置機械排風裝置,通信機房、電子計算機房等場所的通風換氣次數應不小于每小時5次。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料