自動噴水滅火系統的組件管道有哪些設置要求?
自動噴水滅火系統主要由灑水噴頭、報警閥組、水流指示器、壓力開關、末端試水裝置和管網等組件組成。
(一)管道的工作壓力
自動噴水滅火系統配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa,并不應設置其他用水設施。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于 0.40MPa。
(二)管道的材質
自動噴水滅火系統的配水管道應采用內外壁熱鍍鋅鋼管、涂覆鋼管、不銹鋼管或銅管。當報警閥入口前管道采用不防腐的鋼管時,應在報警閥前設置過濾器。
自動噴水滅火系統采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件時,設置場所的火災危險等級應為輕危險級或中危險級Ⅰ級,系統應為濕式系統,并采用快速響應灑水噴頭,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件應符合下列要求:
務-管道120200622160800028.png)
1.應用于公稱直徑不超過DN80的配水管及配水支管,且不應穿越防火分區;
2.當設置在有吊頂場所時,吊頂內應無其他可燃物,吊頂材料應為不燃或難燃裝修材料;
3.當設置在無吊頂場所時,該場所應為輕危險級場所, 頂板應為水平、光滑頂板,且噴頭濺水盤與頂板的距離不應大于100mm。
灑水噴頭與配水管道采用消防灑水軟管連接時,應符合下列規定:
1.消防灑水軟管僅適用于輕危險級或中危險級Ⅰ級場所,且系統應為濕式系統;
2.消防灑水軟管應設置在吊頂內;
3.消防灑水軟管的長度不應超過1.8m。
務-管道220200622160829169.png)
(三)配水支管控制的噴頭數量
配水管兩側每根配水支管控制的標準流量灑水噴頭數量,輕危險級、中危險級場所不應超過8只,同時在吊頂上下設置噴頭的配水支管,上下側均不應超過8只。嚴重危險級及倉庫危險級場所均不應超過6只。
務-管道320200622160858781.png)
(四)管道的直徑
短立管及末端試水裝置的連接管,其管徑不應小于25mm。干式系統、預作用系統的供氣管道,采用鋼管時,管徑不宜小于15mm;采用銅管時,管徑不宜小于10mm。
務-管道420200622160923721.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2016年一級注冊消防工程師考試真題】某高層建筑,建筑高度50m,設有3臺濕式報警閥。下列關于末端試水裝置設置的說法中,正確的有( )。
A.每層最不利點噴頭處均應設施末端試水設置
B.末端試水裝置的出流量應由系統流量系數最大的噴頭確定
C.末端試水裝置應由試水閥、壓力表、試水接頭組成
D.末端試水裝置的出水應采取孔口出流的方式排入排水管道
E.末端試水裝置處排水管道的直徑不宜小于DN75
【答案】CDE