下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
滅火救援窗的設置要求包括哪些?
在高層建筑的消防登高面一側外墻上設置的供消防救援人員快速進入建筑主體且便于識別的滅火救援窗口稱為滅火救援窗或稱為供消防救援人員進入的窗口。廠房、倉庫、公共建筑的外墻應每層設置滅火救援窗。
在滅火時,只有將滅火劑直接作用于火源或燃燒的可燃物,才能有效滅火。除少數建筑外,大部分建筑的火災在專業消防救援力量到達時均已發展到比較大的規模,從樓梯間進入有時難以直接接近火源,因此有必要在外墻上設置供滅火救援用的入口。廠房、倉庫、公共建筑的外墻應在每層的適當位置設置可供消防救援人員進入的窗口。窗口的凈高度和凈寬度均不應小于1m,下沿距室內地面不宜大于1.2m,間距不宜大于20m,且每個防火分區不應少于2個, 設置位置應與消防車登高操作場地相對應。窗口的玻璃應易于破碎,并應設置可在室外識別的明顯標志。


下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2015年一級注冊消防工程師考試真題】某建造在山坡上的辦公樓,建筑高度為48m,長度和寬度分別為108m和32m,地下設置了2層汽車庫,建筑的背面和兩側無法設置消防車道。下列該辦公樓消防車登高操作場地的設計,符合規范要求的有( )。
A.消防車登高操作場地靠建筑正面一側的邊緣與建筑外墻的距離為5m-7m
B.消防車登高操作場地的寬度為12m
C.消防車登高操作場地的坡度為1%
D.消防車登高操作場地設置在建筑的正面,因受大門雨篷的影響,在大門前不能連續布置
E.消防車登高操作場地位于可承受重型消防車壓力的地下室上部
【答案】ABCE
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】對于25層的住宅建筑,消防車登高操作場地的最小長度和寬度是( )。
A.20m,10m
B.15m,10m
C.15m,15m
D.10m,10m
【答案】A
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】下列消防救援入口設置的做法中,符合要求的是( )。
A.一類高層辦公樓外墻面,連續設置無間隔的廣告屏幕
B.救援入口凈高和凈寬均為1.6m
C.每個防火分區設置1個救援入口
D.多層醫院頂層外墻面,連續設置無間隔的廣告屏幕
【答案】B
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】某耐火等級為二級的多層電視機生產廠房,地上4層,設有自動噴水滅火系統,該廠房長200m,寬40m,每層劃分為1個防火分區。根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB 50016),供消防人員進入廠房的救援窗口的下列設計方案中,正確的是( )。
A.救援窗口下沿距室內地面為1.1m
B.救援窗口的凈寬度為0.8m
C.廠房二層沿一個長邊設2個救援窗口
D.利用天窗作為頂層救援窗口
【答案】A
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料