室內消火栓配置有哪些要求?
室內消火栓系統在建筑物內使用廣泛,用于撲滅初期火災。在建筑高度超過消防車供水能力時,室內消火栓系統除撲救初期火災外,還要撲救較大火災。室內消火栓系統由水槍、水帶、消火栓、消防管道和水源等組成。當室外給水管網的水壓不能滿足室內消防要求時,還要設置消防水泵和水箱。
注冊消防師考試-消防安全案例分析-室內消火栓配置要求20200616141330349.png)
《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974-2014)。
7.4.2室內消火栓的配置應符合下列要求:
①應采用DN65室內消火栓,并可與消防軟管卷盤或輕便水龍設置在同一箱體內;
②應配置公稱直徑65有內襯里的消防水帶,長度不宜超過25.0m;消防軟管卷盤應配置內徑不小于ф19的消防軟管,其長度宜為30.0m;輕便水龍應配置公稱直徑25有內襯里的消防水帶,長度宜為30.0m;
③宜配置當量噴嘴直徑16mm或19mm的消防水槍,但當消火栓設計流量為2.5L/s時宜配置當量噴嘴直徑11mm或13mm的消防水槍;消防軟管卷盤和輕便水龍應配置當量噴嘴直徑6mm的消防水槍。
242室外消火栓系統-設置要求是什么?:室外消火栓系統-設置要求是什么?
607室內消火栓系統-設置要求是什么?:室內消火栓系統-設置要求是什么?
79室內消火栓系統的組成包括哪些配件?:室內消火栓系統的組成包括哪些配件?室內消火栓給水系統是建筑物應用最廣泛的一種消防設施。它既可供火災現場人員使用消火栓箱內的消防水喉、水槍撲救初起火災,室內消火栓實際上是室內消防給水管網向火場供水的帶有專用接口的閥門,室內消火栓給水系統由消防給水、管網、室內消火栓及系統附件等組成,消防給水包括市政管網、室外消防給水管網、室外消火栓、消防水池、消防水泵、 消防水箱、穩壓泵、水泵接合器等。