室內消火栓系統常見故障有哪些?該如何處理?
室內消火栓系統在建筑物內使用廣泛,用于撲滅初期火災。在建筑高度超過消防車供水能力時,室內消火栓系統除撲救初期火災外,還要撲救較大火災。室內消火栓系統由水槍、水帶、消火栓、消防管道和水源等組成。當室外給水管網的水壓不能滿足室內消防要求時,還要設置消防水泵和水箱。
1.消火栓按鈕故障
消火栓按鈕平時是不能隨便亂動的,主要是因為橡栓按鈕是在發生火險之后,及時按下可以起到報警的作用。但如果這種輔助消防設施出現了故障,就很容易導致一些麻煩出現。
故障1:消火栓按鈕出現誤報
如果有編碼器,確認一下設備編碼是否正確。檢查設備是否有重碼,也就是將這個報警的消火栓按鈕拆下來,看報不報故障,如果不報故障,則系統內有設備與該按鈕重碼,檢查系統內設備編碼并排除。
故障2:消防栓按鈕右側回答燈常亮且無法復位
消火栓按鈕通常情況下由6根線組成,2根信號線,2根啟泵線,2根回答線。在正常的情況下,接回答燈上的兩根線是沒有電壓的,平時是不亮的。當回答燈上的兩根線有電壓時,回答燈就會亮。
主要原因是啟泵線有短路的地方。或者回答燈線或啟泵線有接地的地方,而且從外界串了電壓。檢查線路以及檢修設備電箱內的接線。
2.其他故障
其他故障、故障原因及處理方法見下圖:
故障處理PPT截圖120200616152416327.png)
故障處理PPT截圖220200616152528276.png)
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
516有哪些建筑可不設室內消火栓系統?:有哪些建筑可不設室內消火栓系統?室內消火栓給水系統是建筑物應用最廣泛的一種消防設施。室內消火栓實際上是室內消防給水管網向火場供水的帶有專用接口的閥門,可不設室內消火栓系統的建筑如下:(1)存有與水接觸能引起燃燒、爆炸的物品的建筑物和室內沒有生產、生活給水管道,宜設置室內消火栓系統。
272泵組式細水霧系統有哪些常見的故障分析?應如何處理?:泵組式細水霧系統有哪些常見的故障分析?要及時分析故障原因,2)連接處O型密封圈或密封墊損壞。3)連接件損壞。3)高壓泵損壞。(2)故障處理。2)調整進線電源相序。3)更換高壓泵。1)高壓泵接觸器未閉合。2)閉合泵組停止觸點。3)檢修聯動控制器。4)清洗單向閥并清潔水箱及管道(1)故障原因分析4)穩壓泵出口壓力低(2)故障處理3)見下文高壓球閥滲漏故障處理方法
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料