帶你快速了解什么是室內消火栓給水系統配置?
室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。
7.1.5除本規范另有規定外,汽車庫、修車庫、停車場應設置室外消火栓給水系統,其室外消防用水量應按消防用水量最大的一座計算,并應符合下列規定:
①Ⅰ、Ⅱ類汽車庫、修車庫、停車場,不應小于20L/s;
②Ⅲ類汽車庫、修車庫、停車場,不應小于15L/s;
③Ⅳ類汽車庫、修車庫、停車場不應小于10L/s。
7.1.7 室外消火栓的保護半徑不應大于150m,在市政消火栓保護半徑150m范圍內的汽車庫、修車庫、停車場,市政消火栓可計入建筑室外消火栓的數量。
7.1.8除本規范另有規定外,汽車庫、修車庫應設置室內消火栓給水系統,其消防用水量應符合下列規定:
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類汽車庫及Ⅰ、Ⅱ類修車庫的用水量不應小于10L/s,系統管道內的壓力應保證相鄰兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達室內任何部位;
②Ⅳ類汽車庫及Ⅲ、Ⅳ類修車庫的用水量不應小于5L/s,且應保證一個消火栓的水槍充實水柱到達室內任何部位。
消火栓給水系統配置視頻截圖20200528141623501.png)
7.1.9室內消火栓水槍的充實水柱不應小于10m。同層相鄰室內消火栓的間距不應大于50m,高層汽車庫和地下汽車庫、半地下汽車庫室內消火栓的間距不應大于30m。
室內消火栓應設置在易于取用的明顯地點,栓口距離地面宜為1.1m,其出水方向宜向下或設置消火栓的墻面垂直。
7.1.124層以上多層汽車庫、高層汽車庫和地下、半地下汽車庫,其室內消防給水管網應設水泵接合器。水泵接合器的數量應按室內消防用水量計算確定,每個水泵接合器的流量應按10L/s~15L/s計算。水泵接合器應設置明顯的標志,并應設置在便于消防車停靠使用的地點,其周圍15m~40m范圍內應設室外消火栓或消防水池。
1750帶你掌握-2018年《室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析》第一題知識點:帶你掌握-2018年《室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析》第一題知識點