消防控制室的值班規定有哪些?
消防控制室是設有火災自動報警控制設備和消防控制設備,用于接收、顯示、處理火災報警信號,控制相關消防設施的專門處所。具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室。
(1)設有建筑消防設施的單位應根據消防設施操作使用要求制定操作規程,明確操作人員。
負責消防設施操作人員應通過消防行業特有工種職業技能鑒定,持有初級技能以上等級的職業資格證書,能熟練操作消防設施。消防控制室、具有消防配電功能的配電室,消防水泵房、防排煙機房等重要的消防設施操作控制場所,應根據工作、生產、經營特點建立值班制度,確保火災情況下有人能按操作規程及時,正確操作建筑消防設施。
單位制定滅火和應急疏散預案以及組織預案演練時,應將建筑消防設施的操作內容納入其中,對操作過程中發現的問題應及時糾正。
定20200617141233038.png)
(2)消防控制室值班時間和人員應符合以下要求:
①實行每日24h值班制度,值班人員應通過消防行業特有工種職業技能鑒定,持有初級技能以上等級的職業資格證書。
②每班工作時間應不大于8h,每班人員應不少于2人,值班人員對火災報警控制器進行日檢查、接班、交班時、應填寫《消防控制室值班記錄表》的相關內容。值班期間每2h記錄一次消防控制室內消防設備的運行情況,及時記錄消防控制室內消防設備的火警或故障情況。
③正常工作狀態下,不應將自動噴水滅火系統、防煙排煙系統和聯動控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動控制狀態,其他消防設施及相關設備如設置在手動狀態時,應有在火災情況下迅速將手動控制轉換為自動控制的可靠措施。
(3)消防控制室值班人員接到報警信號后,應按下列程序進行處理:
①接到火災報警信息后,應以最快方式確認。
②確認屬于誤報時,查找誤報原因并填寫《建筑消防設施故障維修記錄表》。
③火災確認后,立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外),同時撥打“119”火警電話報警。
④立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案,同時報告單位消防安全責任人,單位消防安全責任人接到報告后應立即趕赴現場。
409消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?:消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,也是建筑發生火災和進行日常火災演練時的應急指揮中心。消防控制室管理應實行每日24h專人值班制度,火災自動報警系統和滅火系統應處于正常工作狀態;消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。消防控制室的值班應急程序應符合下列要求:
292消防控制室的設備布置有哪些規定?:消防控制室的設備布置有哪些規定?消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,消防控制室內設備面盤前的操作距離,設備面盤后的維修距離不宜小于1m;在與建筑其他弱電系統合用的消防控制室內,【2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116)。
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。