下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
室外消火栓給水系統配置的主要內容是什么?
室外消火栓是設置在建筑物外面消防給水管網上的供水設施,主要供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火,是撲救火災的重要消防設施之一。
7.1.1汽車庫、修車庫、停車場應設置消防給水系統。消防給水可由市政給水管道、消防水池或天然水源供給。利用天然水源時,應設置可靠的取水設施和通向天然水源的道路,并應在枯水期最低水位時,確保消防用水量。
7.1.2符合下列條件之一的汽車庫、修車庫、停車場,可不設置消防給水系統:
①耐火等級為一、二級且停車數量不大于5輛的汽車庫;
②耐火等級為一、二級的Ⅳ類修車庫;
③停車數量不大于5輛的停車場。
配置視頻截圖20200528140709382.png)
7.1.3當室外消防給水采用高壓或臨時高壓給水系統時,汽車庫、修車庫、停車場消防給水管道內的壓力應保證在消防用水量達到最大時,最不利點水槍的充實水柱不應小于10m;當室外消防給水采用低壓給水系統時,消防給水管道內的壓力應保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于0.1MPa(從室外地面算起)。
242室外消火栓系統-設置要求是什么?:室外消火栓系統-設置要求是什么?
607室內消火栓系統-設置要求是什么?:室內消火栓系統-設置要求是什么?
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號