室內消火栓系統調試應該符合哪些要求?
室內消火栓系統在建筑物內使用廣泛,用于撲滅初期火災。在建筑高度超過消防車供水能力時,室內消火栓系統除撲救初期火災外,還要撲救較大火災。室內消火栓系統由水槍、水帶、消火栓、消防管道和水源等組成。當室外給水管網的水壓不能滿足室內消防要求時,還要設置消防水泵和水箱。
13.1.4消防水泵調試應符合下列要求:
1.以自動直接啟動或手動直接啟動消防水泵時,消防水泵應在55s內投入正常運行,且應無不良噪聲和振動;
2.以備用電源切換方式或備用泵切換啟動消防水泵時,消防水泵應分別在1min或2min內投入正常運行;
3.消防水泵安裝后應進行現場性能測試,其性能應與生產廠商提供的數據相符,并應滿足消防給水設計流量和壓力的要求;
4.消防水泵零流量時的壓力不應超過設計額定壓力的140%;當出流量為設計額定流量的150%時,其出口壓力不應低于設計額定壓力的65%。
調試20200616144020859.png)
下面我們以注冊消防工程師考試一道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】某建筑采用臨時高壓消防給水系統,經計算消防水泵設計揚程為0.90MPa。選擇消防水泵時,消防水泵零流量時的壓力應在( )MPa之間。
A.0.90~1.08
B.1.26~1.35
C.1.26~1.44
D.1.08~1.26
【答案】D
13.1.5穩壓泵應按設計要求進行調試,并應符合下列規定:
1.當達到設計啟動壓力時,穩壓泵應立即啟動;當達到系統停泵壓力時,穩壓泵應自動停止運行;穩壓泵啟停應達到設計壓力要求;
2.能滿足系統自動啟動要求,且當消防主泵啟動時,穩壓泵應停止運行;
3.穩壓泵在正常工作時每小時的啟停次數應符合設計要求,且不應大于15 次/h;
4.穩壓泵啟停時系統壓力應平穩,且穩壓泵不應頻繁啟停。
13.1.7減壓閥調試應符合下列要求:
1.減壓閥的閥前閥后動靜壓力應滿足設計要求;
2.減壓閥的出流量應滿足設計要求,當出流量為設計額定流量的150%時,閥后動壓不應小于額定設計壓力的65%;
3.減壓閥在小流量、設計流量和設計流量的150%時不應出現噪聲明顯增加;
4.測試減壓閥的閥后動靜壓差應符合設計要求
13.1.8 消火栓的調試和測試應符合下列規定:
1.試驗消火栓動作時,應檢測消防水泵是否在本規范規定的時間內自動啟動;
2.試驗消火栓動作時,應測試其出流量、壓力和充實水柱的長度;并應根據消防水泵的性能曲線核實消防水泵供水能力;
3.應檢查旋轉型消火栓的性能能否滿足其性能要求;
4.應采用專用檢測工具,測試減壓穩壓型消火栓的閥后動靜壓是否滿足設計要求。
13.1.11聯鎖試驗應符合下列要求,并進行記錄:
1.干式消火栓系統聯鎖試驗,當打開1個消火栓或模擬1個消火栓的排氣量排氣時,干式報警閥(電動閥/電磁閥)應及時啟動,壓力開關應發出信號或聯動啟動消防水泵,水力警鈴動作應發出機械報警信號;
2.消防給水系統的試驗管放水時,管網壓力應持續降低,消防水泵出水干管上低壓壓力開關應能自動啟動消防水泵;消防給水系統的試驗管放水或高位消防水箱排水管放水時,高位消防水箱出水管上的流量開關應動作,且應能自動啟動消防水泵;
3.消防水泵應確保從接到啟泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2min。
607室內消火栓系統-設置要求是什么?:室內消火栓系統-設置要求是什么?
128來看看哪些建筑應設室內消火栓系統?:來看看哪些建筑應設室內消火栓系統?室內消火栓給水系統是建筑物應用最廣泛的一種消防設施。室內消火栓實際上是室內消防給水管網向火場供水的帶有專用接口的閥門,室內消火栓給水系統由消防給水、管網、室內消火栓及系統附件等組成。應設室內消火栓系統的建筑如下:(2)體積大于5000m3的車站、碼頭、機場的候車(船、機)樓以及展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑、老年人照料設施和圖書館建筑等單、多層建筑。
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料