防護區的安全要求有哪些?
6.0.1防護區應有保證人員在30s內疏散完畢的通道和出口。
6.0.2防護區內的疏散通道及出口,應設應急照明與疏散指示標志。防護區內應設火災聲報警器,必要時,可增設閃光報警器。防護區的入口處應設火災聲、光報警器和滅火劑噴放指示燈,以及防護區采用的相應氣體滅火系統的永久性標志牌。滅火劑噴放指示燈信號,應保持到防護區通風換氣后,以手動方式解除。
6.0.3防護區的門應向疏散方向開啟,并能自行關閉;用于疏散的門必須能從防護區內打開。

6.0.4滅火后的防護區應通風換氣,地下防護區和無窗或設固定窗扇的地上防護區,應設置機械排風裝置,排風口宜設在防護區的下部并應直通室外。通信機房、電子計算機房等場所的通風換氣次數應不少于每小時5次。
6.0.5儲瓶間的門應向外開啟,儲瓶間內應設應急照明;儲瓶間應有良好的通風條件,地下儲瓶間應設機械排風裝置,排風口應設在下部,可通過排風管排出室外。
6.0.6經過有爆炸危險和變電、配電場所的管網、以及布設在以上場所的金屬箱體等,應設防靜電接地。
6.0.7有人工作防護區的滅火設計濃度或實際使用濃度,不應大于有毒性反應濃度(LOAEL濃度),該值應符合本規范附錄G的規定。
6.0.8防護區內設置的預制滅火系統的充壓壓力不應大于2.5MPa。
6.0.9滅火系統的手動控制與應急操作應有防止誤操作的警示顯示與措施。
6.0.11設有氣體滅火系統的場所,宜配置空氣呼吸器。
1207來分析了解2017年《消防安全案例分析》第六題:來分析了解2017年《消防安全案例分析》第六題
10252017年《消防安全案例分析》第二題、答案及解析是什么?:高層民用建筑消防安全管理案例分析主要分析的是《消防法》的相關規定、《消防法》的法律責任、消防安全責任制實施辦法、建設工程消防監督管理規定(119號令)和機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定(61號令)。購物中心消防安全管理人員首先匯報了自己的履職情況,(二)組織制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作規程并檢查監督其落實;(三)組織實施防火檢查工作;
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料