室內排水管道施工技術有哪些要求?
室內排水管道施工技術要求:
1.管道支吊架安裝
(1)金屬排水管道上的吊鉤或卡箍應固定在承重結構上。
(2)固定件間距:橫管不大于2m;立管不大于3m。樓層高度小于或等于4m,立管可安裝1 個固定件。
2.管道及配件安裝
排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。
明設排水管道:設置阻火圈、防火套管。

3.系統灌水試驗
(1)隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。
(2)安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗。灌水試驗持續1h,不滲不漏。
(3)室外排水管網按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加lm,時間不少于30min,逐段觀察,管接口無滲漏為合格。
4.系統通球試驗
排水主立管及水平干管管道均應做通球試驗,通球球徑不小于排水管道管徑的2/3,通球率必須達到100%。
474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。
500建筑接地工程施工技術有哪些要求?:(1)接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。(2)圓鋼、角鋼、銅管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下。2.接地裝置的搭接要求;(2)圓鋼與角鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,(3)圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下。3.當接地電阻達不到設計要求時,可采用降阻劑、換土和接地模塊來降低接地電阻。采用接地模塊的施工技術要求。
371供電干線及室內配電線路施工中導管施工技術要求有哪些?:導管彎曲半徑要求,(1)明配導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。(2)埋設于混凝土內的導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金屬、非金屬柔性導管固定點間距應均勻,管卡與設備、器具、彎頭中點、管端等邊緣的距離應小于0.3m。B.管內導線包括絕緣層在內的總截面積,線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ。電線保護管的彎曲半徑應符合下列規定