多聯機系統施工技術要求有哪些?
多聯機系統施工技術要求:(2018新增)
1.室內機、室外機安裝要求
(1)安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施。
(2)室外機的通風應通暢,不應有短路現象,運行時不應有異常噪聲。當多臺機組集中安裝時,不應影響相鄰機組的正常運行。

2.制冷劑管道、管件安裝要求
(1)制冷劑管道彎管的彎曲半徑不應小于3.5倍管道直徑,最大外徑與最小外徑之差不應大于0.08倍管道直徑,且不應使用焊接彎管及皺褶彎管。
(2)制冷劑管道的分支管,應按介質流向彎成90°與主管連接,不宜使用彎曲半徑小于1.5倍管道直徑的壓制彎管。
(3)銅管切口應平整,切口允許傾斜偏差應為管徑的1%;管擴口應保持同心,并應有良好的密封面。
(4)銅管采用承插釬焊焊接連接時,承口應迎著介質流動方向。當采用套管釬焊焊接連接時,插接深度符合規定;當采用對接焊接時,管道內壁應齊平,錯邊量不應大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。
526凈化空調系統的施工技術要求有哪些?:凈化空調系統的施工技術要求:風管制作材料要求,當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,2.風管安裝要求,(2)風管穿過潔凈室(區)吊頂、隔墻等圍護結構時,(3)凈化空調系統進行風管嚴密性檢驗時,N1~N5級的系統按高壓系統風管的規定執行,均按中壓系統風管的規定執行,(4)凈化空調系統風管及其部件的安裝。應在該區域的建筑地面工程施工完成:且室內具有防塵措施的條件下進行。
425多聯機系統施工技術要求有哪些?:(1)安裝在戶外的室外機組應可靠接地,室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施,不應影響相鄰機組的正常運行,2.制冷劑管道、管件安裝要求。(1)制冷劑管道彎管的彎曲半徑不應小于3.5倍管道直徑,且不應使用焊接彎管及皺褶彎管。應按介質流向彎成90°與主管連接;不宜使用彎曲半徑小于1.5倍管道直徑的壓制彎管,(3)銅管切口應平整。切口允許傾斜偏差應為管徑的1%。
474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。