室內給水管道施工中管道元件檢驗有哪些要求?
幫考網校 2020-08-13 15:58
精選回答

室內給水管道施工中管道元件檢驗有哪些要求?

管道元件檢驗:(18案例)

1)閥門安裝前,應作強度和嚴密性試驗。試驗應在每批(同牌號、同型號、同規格)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。

2)閥門的強度試驗壓力為公稱壓力的1.5倍;嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續時間內應保持不變,且殼體填料及閥瓣密封面無滲漏。閥門試壓的試驗持續時間應不少于表1H414012-1的規定

閥門試驗持續時間(2018新增)1H414012-1示意圖如下:

下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

2011年一級建造師考試真題】:

某安裝公司承包一演藝中心的空調工程,演藝中心地處江邊(距離江邊100m),空調工程設備材料:雙工況冷水機組(650Rt)、蓄冰槽、江水源熱泵機組、燃氣鍋爐、低噪聲冷卻塔(650t/h)、板式熱交換機、水泵、空調箱、風機盤管、各類閥門(DN20mm~DN700mm)公稱壓力1.6MPa、空調水管(DN20mm~DN700mm)、風管、風閥及配件(卡箍、法蘭)等由安裝公司訂立采購合同。

按施工進度計劃,安裝公司及時與供貨廠商聯系,使設備材料運到現場時間與施工進度配合,以滿足施工進度要求。設備材料到達施工現場,按規定對設備材料進行檢驗,其中對閥門重點檢驗。空調工程按施工程序實施，空調設備安裝后,進行管道、風管及配件安裝調試,空調工程按合同要求完工。 

【問題】1.指出DN700mm閥門壓力試驗的合格標準?

2.DN100mm以上空調水管與設備宜采用哪種連接方式?

【答案】DN700mm閥門壓力試驗要逐個進行壓力試驗和密封試驗,閥門的強度試驗壓力為公稱壓力的1.5 倍;嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1 倍;試驗壓力在試驗持續時間內應保持不變,且殼體填料及閥瓣密封面無滲漏。

【解析】由題可知空調水管直徑在DN20mm~DN700mm之間,DN700mm屬于主干管,所以要逐個進行壓力試驗和密封試驗。

DN100mm以上空調水管應采用卡箍、法蘭或焊接連接。

2018年一級建造師考試真題】背景:某項目管道工程,內容有:建筑生活給水排水系統、消防水系統和空調水系統的施工。

施工中,采購的第一批閥門(見表1-3)按計劃到達施工現場,施工人員對閥門開箱檢查,按規范要求進行了強度和嚴密性試驗,主干管上起切斷作用的DN400DN300閥門和其他規格的閥門抽查均無滲漏,驗收合格。

1-3  閥門規格數量

【問題】第一批進場閥門按規范要求最少應抽查多少個閥門進行強度試驗?其中DN300閘閥的強度試驗壓力應為多少MPa?最短試驗持續時間是多少?

【解析】試驗應在每批(同牌號、同型號、同規格)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。

閥門的強度試驗壓力為公稱壓力的1.5 倍;嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1 倍;

閥門試驗持續時間 圖如下:

DN300閘閥公稱壓力1.6MPa 直徑300mm,

因此DN300閘閥的強度試驗壓力應為1.6X1.5=2.4MPa;最短試驗持續時間是180s

推薦視頻
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

湾仔区| 汝城县| 博罗县| 西充县| 贵州省| 汉阴县| 剑川县| 四子王旗| 讷河市| 绥德县| 宜昌市| 佛坪县| 宁津县| 广元市| 望都县| 崇仁县| 石首市| 武鸣县| 荔浦县| 淄博市| 静乐县| 页游| 南投县| 托里县| 镇巴县| 桃源县| 江永县| 兴和县| 葵青区| 怀化市| 石河子市| 忻城县| 乌拉特后旗| 万载县| 原平市| 正宁县| 曲水县| 灌云县| 安新县| 全南县| 南郑县|