建筑接地工程施工技術有哪些要求?
建筑接地工程施工技術要求:
1.接地裝置的敷設要求
(1)接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m,且應在凍土層以下。
(2)圓鋼、角鋼、銅管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m。
(3)人工接地體與建筑物的外墻或基礎之間的水平距離不宜小于1m。
2.接地裝置的搭接要求
(1)扁鋼與扁鋼搭接不應小于扁鋼寬度的2倍,且應至少三面施焊;
(2)圓鋼與角鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;
(3)圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;
(4)扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,應緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊。
避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下:

3.當接地電阻達不到設計要求時,可采用降阻劑、換土和接地模塊來降低接地電阻。(18案例)
采用接地模塊的施工技術要求
接地模塊的頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3倍~5倍。接地模塊埋設基坑宜為模塊外形尺寸的1.2倍~1.4倍,接地模塊應垂直或水平就位,并應保持與原土層接觸良好。
接地模塊、降阻劑示意圖如下:

474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。
500建筑接地工程施工技術有哪些要求?:(1)接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。(2)圓鋼、角鋼、銅管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下。2.接地裝置的搭接要求;(2)圓鋼與角鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,(3)圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下。3.當接地電阻達不到設計要求時,可采用降阻劑、換土和接地模塊來降低接地電阻。采用接地模塊的施工技術要求。
556建筑電氣工程施工程序有哪些?:用電設備施工程序):(一)變配電工程施工程序。開箱檢查→二次搬運→基礎框架制作安裝→柜體固定→母線連接→二次線路連接→試驗調整→送電運行驗收。①開箱檢查→②變壓器二次搬運→③變壓器本體安裝→④附件安裝→⑤變壓器及交接試驗→⑥送電前檢查→⑦送電運行驗收:(二)供電干線及室內配線施工程序。開箱檢查→支架安裝→單節母線槽絕緣測試→母線槽安裝→通電前絕緣測試→送電驗收。2.室內梯架電纜施工程序: