室內涂膜防水層施工技術要求有哪些?
室內防水工程指的是建筑室內廁浴間、廚房、浴室、水池、游泳池等防水工程。室內涂膜防水層施工技術要求如下:
(1)基層應平整牢固,表面不得出現孔洞、蜂窩麻面、縫隙等缺陷;基面必須干凈、無浮漿,基層干燥度應符合產品要求。
(2)施工環境溫度:溶劑型涂料宜為0~35℃,水乳型涂料宜為5~35℃,。
(3)涂料施工時應先對陰陽角、預埋件、穿墻(樓板)管等部位進行加強或密封處理。
(4)涂膜防水層應多遍成活,后一遍涂料施工應待前一遍涂層實干后再進行,前后兩遍的涂刷方向應相互垂直,并宜先涂刷立面,后涂刷平面。
(5)鋪貼胎體增強材料時應充分浸透防水涂料,不得露胎及褶皺。胎體材料長短邊搭接不應小于50mm,相鄰短邊接頭應錯開不小于500mm。
(6)防水層施工完畢驗收合格后,應及時做保護層。
蓄水試驗:(如下圖所示)
務-涂膜防水層施工20200806092353294.png)
下面我們以一級建造師考試真題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2015年一級建造師考試真題】室內防水施工過程包括:1.細部附加層;2.防水層; 3.結合層;4.清理基層,正確的施工流程是( )。
A.1234
B.4123
C.4312
D.4213
【答案】C
389涂膜防水層施工的主要內容是什么?:涂膜防水層施工的主要內容是什么?
474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。
500建筑接地工程施工技術有哪些要求?:(1)接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。(2)圓鋼、角鋼、銅管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下。2.接地裝置的搭接要求;(2)圓鋼與角鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,(3)圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下。3.當接地電阻達不到設計要求時,可采用降阻劑、換土和接地模塊來降低接地電阻。采用接地模塊的施工技術要求。