建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?
建筑防雷工程的施工技術要求:
1.接閃器施工要求
(1)接閃線和接閃帶安裝要求
1)固定支架高度不宜小于150mm,固定支架應間距均勻。
2)每個固定支架應能承受49N的垂直拉力。
(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。
2.引下線施工要求
(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。(18案例)
(2)暗敷在建筑物抹灰層內的引下線,應有卡釘分段固定。
(3)明敷的引下線應平直、無急彎,并應設置專用支架固定,引下線焊接處應刷油漆防腐且無遺漏。
(4)要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與防雷引下線連接可靠,連接處不同金屬間應采取防電化學腐蝕措施。
下面我們以一級建造師考試纝為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2018年一級建造師考試真題】某項目機電工程由某安裝公司承接,該項目地上10層,地下2層。工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝。
工程利用建筑物金屬鋁板屋面及其金屬固定架作為接閃器,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠。但在測量接地裝置的接地電阻時,接地電阻偏大,未達到設計要求,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后,書面通知監理工程師進行隱蔽工程驗收。…………
問:防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式?寫出本工程降低接地電阻的措施。
【答案】防雷引下線與接閃器可采用卡接器連接,與接地裝置可采用螺栓連接。
降低接地電阻的措施:使用降阻劑、換土和安裝接地模塊。
接地模塊、降阻劑示意圖如下:

接閃器: 專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接地裝置相連。
避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下:

474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。