建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?
幫考網校2020-08-15 09:49
精選回答

建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?

建筑防雷工程的施工技術要求

1.接閃器施工要求

1)接閃線和接閃帶安裝要求

1)固定支架高度不宜小于150mm,固定支架應間距均勻。        

2)每個固定支架應能承受49N的垂直拉力。

2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施

2.引下線施工要求

1接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。(18案例)

2)暗敷在建筑物抹灰層內的引下線,應有卡釘分段固定。

3)明敷的引下線應平直、無急彎,并應設置專用支架固定,引下線焊接處應刷油漆防腐且無遺漏。

4)要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與防雷引下線連接可靠,連接處不同金屬間應采取防電化學腐蝕措施。

下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

2018年一級建造師考試真題】某項目機電工程由某安裝公司承接,該項目地上10層,地下2層。工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝。

工程利用建筑物金屬鋁板屋面及其金屬固定架作為接閃器,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠。但在測量接地裝置的接地電阻時,接地電阻偏大,未達到設計要求,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后,書面通知監理工程師進行隱蔽工程驗收。…………

問:防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式?寫出本工程降低接地電阻的措施。

【答案】防雷引下線與接閃器可采用卡接器連接,與接地裝置可采用螺栓連接。

降低接地電阻的措施:使用降阻劑、換土和安裝接地模塊。

接地模塊、降阻劑示意圖如下:

接閃器: 專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接地裝置相連。

避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下:

推薦視頻
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

射洪县| 偏关县| 天峨县| 巴塘县| 芦山县| 黔西县| 瓦房店市| 佳木斯市| 彭泽县| 志丹县| 历史| 全椒县| 盖州市| 安庆市| 墨脱县| 务川| 鹿泉市| 井研县| 疏附县| 定南县| 揭阳市| 屯昌县| 黑山县| 鸡西市| 金乡县| 华阴市| 吉木萨尔县| 金秀| 大城县| 林西县| 石景山区| 延庆县| 苗栗市| 甘泉县| 高要市| 琼海市| 兴国县| 临城县| 囊谦县| 石嘴山市| 南投市|