穩壓泵與氣壓罐的設計參數包括哪些?
穩壓泵是在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵。通常選用小流量、高揚程的水泵。消防穩壓泵也應設置備用泵,通常可按“用一備一”原則選用,宜采用單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼。
(一)穩壓泵設計參數
1.流量
(1)不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量。
(2)沒有管網泄漏量數據時,宜按消防給水設計流量的1%~3%計,且不宜小于1L/S。
2.壓力
(1)應滿足系統自動啟動和管網充滿水的要求。
(2)應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓力大于0.15MPa。
(3)應保持系統自動啟泵壓力設置點處的壓力在準工作狀態時大于系統設置自動啟泵壓力,且增加值宜為0.07~0.10MPa。
穩壓泵的供電要求同消防泵的供電要求,應設置備用泵。
壓泵與氣壓罐設計參數120200629172456632.png)
(二)氣壓罐設計參數
1.容積
防止穩壓泵頻繁啟動,調節容積應根據穩壓泵啟泵次數不大于15次/h計算確定,但有效容積不宜小于150L。
2.工作壓力
應滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求。
壓泵與氣壓罐設計參數220200629172511248.png)
(三)室內采用臨時高壓消防給水系統時,高位消防水箱的設置應符合下列規定:
1.高層民用建筑、總建筑面積大于10000m2且層數超過2層的公共建筑和其他重要建筑,必須設置高位消防水箱。
2.其他建筑應設置高位消防水箱,但當設置高位消防水箱確有困難,且采用安全可靠的消防給水形式時,可不設高位消防水箱,但應設置穩壓泵。
采用臨時高壓消防給水系統的自動噴水滅火系統,當按規定可不設置高位消防水箱時,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處 4 只噴頭在最低工作壓力下的 5 min 用水量確定。干式系統、預作用系統設置的氣壓供水設備,應同時滿足配水管道的充水要求。
壓泵與氣壓罐設計參數320200629172529122.png)