干粉滅火系統的設計參數有哪些規定?
干粉滅火系統是依靠驅動氣體(惰性氣體)驅動干粉的,干粉固體所占體積與驅動氣體相比小得多,宏觀上類似于氣體滅火系統,因此,可采用二氧化碳滅火系統設計數據。防護區圍護結構具有一定耐火極限和強度是保證滅火的基本條件。
(一)一般規定
1.采用全淹沒滅火系統的防護區,應符合下列規定:
(1)噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,其總面積不應大于該防護區總內表面積的15%(二氧化碳為3%),且開口不應設在底面。
(2)防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.50h,吊頂的耐火極限不應低于0.25h; 圍護結構及門窗的允許壓力不宜小于1200Pa。
2.采用局部應用滅火系統的保護對象,應符合下列規定:
(1)保護對象周圍的空氣流動速度不應大于2m/s(二氧化碳為3)。必要時,應采取擋風措施。
(2)在噴頭和保護對象之間,噴頭噴射角范圍內不應有遮擋物。
(3)當保護對象為可燃液體時,液面至容器緣口的距離不得小于150mm,當防護區或保護對象有可燃氣體和易燃、可燃液體供應源時,啟動干粉滅火系統之前或同時,必須切斷氣體、液體的供應源。
務-干粉滅火系統的設計參數20200619174723255.png)
(二)全淹沒滅火系統
全淹沒滅火系統的滅火劑設計濃度不得小于0.65kg/m3。全淹沒滅火系統的干粉噴射時間不應大于30s。全淹沒滅火系統噴頭布置,應使防護區內滅火劑分布均勻。防護區應設泄壓口,并宜設在外墻上,其高度應大于防護區凈高的2/3。
(三)局部應用滅火系統
室內局部應用滅火系統的干粉噴射時間不應小于30s;室外或有復燃危險的室內局部應用滅火系統的干粉噴射時間不應小于60s。
(四)預制滅火裝置
1.預制滅火裝置應符合下列規定:
(1)滅火劑儲存量不得大于150kg。
(2)管道長度不得大于20m。
(3)工作壓力不得大于2.5 MPa。
2.一個防護區或保護對象宜用一套預制滅火裝置保護。
3.一個防護區或保護對象所用預制滅火裝置最多不得超過4套,并應同時啟動,其動作響應時間差不得大于2s。
331干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?:干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?儲存裝置由干粉儲存容器、容器閥、安全泄壓裝置、驅動氣體儲瓶、瓶頭閥、集流管、減壓閥、壓力報警及控制裝置等組成:(3)安全泄壓裝置的動作壓力及額定排放量應按《干粉滅火系統及部件通用技術條件》(CB 16668-2010)執行。(4)干粉儲存容器應滿足驅動氣體系數、干粉儲存量、輸出容器閥出口干粉輸送速率和壓力的要求。
303干粉滅火系統的設計參數有哪些規定?:干粉滅火系統的設計參數有哪些規定?防護區圍護結構具有一定耐火極限和強度是保證滅火的基本條件。(1)噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,(1)保護對象周圍的空氣流動速度不應大于2ms(二氧化碳為3),全淹沒滅火系統的滅火劑設計濃度不得小于0.65kgm3,全淹沒滅火系統的干粉噴射時間不應大于30s。應使防護區內滅火劑分布均勻,室內局部應用滅火系統的干粉噴射時間不應小于30s。
697二氧化碳滅火系統的設計有哪些規定?:二氧化碳滅火系統的設計有哪些規定?氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數:二氧化碳滅火系統按應用方式可分為全淹沒滅火系統和局部應用滅火系統。全淹沒滅火系統適用于撲救封閉空間內的火災,局部應用滅火系統適用于撲救不需封閉空間條件的具體保護對象的非深位火災:1.采用全淹沒滅火系統的防護區,2.采用局部應用滅火系統的保護對象。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料