氣壓罐的工作原理是什么?如何設置其工作壓力?
給水設備在結構以及控制方式上多種多樣,給水設備在結構上較多采用“水泵組+變頻電控柜”的形式。氣壓罐是水泵可以進入睡眠的前提條件,利用水的壓縮性極小的性質,用外力將水儲存在罐內,氣體受到壓縮壓力升高,當外力消失壓縮氣體膨脹可將水排除。由于水的壓縮比遠遠小于氣體,當管網有小流量的泄漏可造成壓力大幅度的下降,可使水泵頻繁啟動。
1.氣壓罐的工作原理
實際運行中,由于各種原因,穩壓泵常常頻繁啟動,不但泵易損壞,而且對整個管網系統和電網系統不利。因此, 穩壓泵常與小型氣壓罐配合使用,當采用氣壓水罐時,其調節容積應根據穩壓泵啟泵次數不大于15次/h計算確定,但有效容積不宜小于150L。務-氣壓罐20200629171018143.png)
2.氣壓罐的工作壓力
氣壓罐的最小設計工作壓力應滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求。
3.氣壓罐的容積
氣壓罐的容積包括消防儲存水容積、緩沖水容積、穩壓調節水容積和壓縮空氣容積。
279在建筑防爆中泄壓設施如何設置?:在建筑防爆中泄壓設施如何設置?
420減壓閥減壓分區供水應如何操作?:減壓閥減壓分區供水應如何操作?
448穩壓泵與氣壓罐的設計參數包括哪些?:穩壓泵是在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵。(1)不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量,(1)應滿足系統自動啟動和管網充滿水的要求。(2)應保持系統最不利點處水滅火設施在準工作狀態時的靜水壓力大于0.15MPa,(3)應保持系統自動啟泵壓力設置點處的壓力在準工作狀態時大于系統設置自動啟泵壓力。應滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求。