消防水泵接合器的設置有哪些要求?
消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。它既可用于補充消防水量,也可用于提高消防給水管網的水壓。
在發生火災的情況下,當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,消防車從室外取水,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,供滅火使用。
務-消防水泵接合器的設置要求120200630102041493.png)
消防水泵接合器的設置要求:
(1)高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過五層的其他多層民用建筑、超過兩層或建筑面積大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室內消火栓設計流量大于10L/s平戰結合的人防工程、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑、城市交通隧道,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統和固定消防炮滅火系統等水滅火系統,均應設置消防水泵接合器。
務-消防水泵接合器的設置要求220200630102106197.png)
(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,但當計算數量超過3個時,可根據供水可靠性適當減少。
(3)消防水泵接合器的供水范圍,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定。
(4)消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
務-消防水泵接合器的設置要求320200630102127603.png)
(5)水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。
(6)墻壁消防水泵接合器的安裝高度距地面宜為0.7m;與墻面上的門、窗、孔、洞的凈距離不應小于2m,且不應安裝在玻璃幕墻下方;地下消防水泵接合器的安裝,應使進水口與井蓋底面的距離不大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。
務-消防水泵接合器的設置要求420200630102149769.png)
(7)水泵接合器處應標注每個水泵接合器的供水系統名稱,設置永久性標志銘牌,并應標明供水系統、供水范圍和額定壓力。
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
693消防水泵接合器由哪些組件組成?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,水泵接合器是由閥門、安全閥、止回閥、栓口放水閥以及連接彎管等組成的。在室外從水泵接合器栓口給水時,以防止系統給水從水泵接合器處流出;水泵接合器組件的排列次序應合理,按水泵接合器給水的方向,消防泵應該用水泵抽水。B.壓力開關消防水泵接合器。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料