機械加壓送風系統的主要設計參數有哪些?
在不具備自然通風條件時,機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。
機械加壓送風系統的主要設計參數:
(一)加壓送風量的計算
根據氣體流動規律,如果正壓送風系統缺少必要的風量,送風日沒有足夠的風速,則難以形成阻擋煙氣進人安全區域的能量。煙氣一旦進人設計安全區域,將嚴重影響人員的安全疏散。通過工程實測得知,加壓送風系統的風量僅按保持該區域門洞處的風速進行計算是不夠的。這是因為門洞開啟時,雖然加壓送風開門區域中的壓力會下降,但遠離門洞開啟樓層的加壓送風區域或管井仍具有一定的壓力,存在門縫、閥門和管道的滲漏風,使實際開啟門洞風速達不到設計要求。因此,在計算系統送風量時,對于樓梯間、常開風口,按照疏散層的門開啟時,其門洞達到規定風速值所需的送風量和其他門漏風總量之和計算。對于前室、常閉風口,接照其門洞達到規定風速值所需的送風量以及未開啟常閉送風閥漏風總量之和計算。一般情況下,經計算后樓梯間窗縫或合用前室電梯門縫的漏風量,對總送風量的影響很小,在工程允許范圍內可以忽略不計。如遇漏風量很大的情況,則計算時可加上此部分漏風量。
(二)風壓的有關規定及計算方法
機械加壓送風機的全壓,除計算最不利管道壓頭損失外,還應有余壓。機械加壓送風量應滿足走廊至前室至樓梯間的壓力呈遞增分布,余壓值應符合下列要求:
(1)前室、合用前室、消防電梯前室、封閉避難層(間)與走道之間的壓差應為25-30Pa。
(2)防煙樓梯間、封閉樓梯間與走道之間的壓差應為40-50Pa。
務-機械加壓送風系統的主要設計參數20200618113630530.png)
(三)送風風速
當送風管道內壁為金屬時,管道設計風速不應大于20m/s;當送風管道內壁為非金屬時,不應大于15m/s。加壓送風口的風速不宜大于7m/s。
1069防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?:防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?
433機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?:機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,加壓送風口用作機械加壓送風系統的風口,樓梯間宜每隔2~3層設一個常開式百葉送風口;井道的剪刀樓梯的兩個樓梯間應分別每隔一層設置一個常開式百葉送風口。
121機械加壓送風系統有什么樣的工作原理?:機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。機械加壓送風系統的工作原理:機械加壓送風方式是通過送風機所產生的氣體流動和壓力差來控制煙氣流動的,對著火區以外的有關區域進行送風加壓,以防止煙氣侵入的防煙方式。為保證疏散通道不受煙氣侵害以及人員能安全疏散,加壓送風時應使防煙樓梯間壓力前室壓力走道壓力房間壓力。