消防聯動控制設計的一般規定包括哪些內容?
消防聯動控制是消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,按照預設的聯動控制邏輯控制相關消防系統、設備啟動,從而實現預設的消防功能。因此,科學合理地設計控制邏輯,是發揮其聯動控制功能的先決條件。
消防聯動控制設計的一般規定:
在火災報警后經邏輯確認(或人工確認),消防聯動控制器應在3s內按設定的控制邏輯準確發出聯動控制信號給相應的消防設備,當消防設備動作后將動作信號反饋給消防控制室并顯示。-消防聯動控制設計的一般規定20200623174900029.png)
消防聯動控制器的電壓控制輸出應采用直流24V,其電源容量應滿足受控消防設備同時啟動且維持工作的控制容量要求,當供電線路電壓降超過5%時,其直流24V電源應由現場提供。
消防聯動控制器與各個受控設備之間的接口參數應能夠兼容和匹配。
應根據消防設備的啟動電流參數,結合設計的消防供電線路負荷或消防電源的額定容量,分時啟動電流較大的消防設備。
需要火災自動報警系統聯動控制的消防設備,其聯動觸發信號應采用兩個報警觸發裝置報警信號的“與”邏輯組合。
69消防車道的技術要求包括哪些?:消防車道的技術要求包括哪些?
182消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?:消防法對消防技術服務機構和執業人員有哪些規定?
506消防聯動控制設計的一般規定包括哪些內容?:消防聯動控制設計的一般規定包括哪些內容?消防聯動控制是消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,按照預設的聯動控制邏輯控制相關消防系統、設備啟動,消防聯動控制設計的一般規定:消防聯動控制器應在3s內按設定的控制邏輯準確發出聯動控制信號給相應的消防設備,消防聯動控制器的電壓控制輸出應采用直流24V,其電源容量應滿足受控消防設備同時啟動且維持工作的控制容量要求。