一起來看看如何確定穩壓泵流量?
對于采用臨時高壓消防給水系統的高層或多層建筑,當消防水箱設置高度不能滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求時,應設置穩壓泵。當穩壓泵的控制不能實現防止頻繁啟動時,應增加隔膜式氣壓罐。
穩壓泵是在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵。通常選用小流量、高揚程的水泵。消防穩壓泵也應設置備用泵,通常可按“用一備一”原則選用,宜采用單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼。
穩壓泵流量的確定:消防給水系統消防穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量。當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%~3%計,且不宜小于1L/S。消防給水系統所采用報警閥壓力開關等自動啟動流量應根據產品確定。
務-穩壓泵流量的確定20200629171721036.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2017年一級注冊消防工程師考試真題】某服裝加工廠,室內消防采用臨時高壓消防給水系統聯合供水,穩壓泵穩壓,系統設計流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨鑄鐵管,埋地敷設,長度為2000m。消防檢測機構現場檢測結果為:室外管網漏水率為2.40L/(min·km),室內管網部分漏水量為0.2L/s,該系統管網總泄漏量計算和穩壓泵設計流量正確的有( )。
A.管網泄漏量0.28L/s,穩壓泵設計流量1.0L/s
B.管網泄漏量0.20L/s,穩壓泵設計流量0.28L/s
C.管網泄漏量0.28L/s,穩壓泵設計流量1.28L/s
D.管網泄漏量0.20L/s,穩壓泵設計流量1.0L/s
E.管網泄漏量0.28L/s,穩壓泵設計流量0.50L/s
【答案】AC
290一起來看看如何確定穩壓泵流量?:當消防水箱設置高度不能滿足系統最不利點滅火設備所需的水壓要求時,穩壓泵是在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵。消防給水系統消防穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量。當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%~3%計,消防給水系統所采用報警閥壓力開關等自動啟動流量應根據產品確定。系統設計流量57Ls。