下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
母線槽支架安裝要求有哪些?
母線槽支架安裝要求有:
(1)采用金屬吊架固定時,應設有防晃支架。
(2)室內配電母線槽的圓鋼吊架直徑不得小于8mm,室內照明母線槽的圓鋼吊架直徑不得小于6mm。
(3)水平或垂直敷設的母線槽固定點應每段設置一個,且每層不得少于一個支架,距拐彎0.4m~0.6m處應設置支架,固定點位置不應設置在母線槽的連接處或分接單元處。
下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【2014年一級建造師考試真題】 安裝公司項目部進場后,編制了建筑電氣工程的施工方案、施工進度及勞動力計劃。(見下頁表)
在施工中,曾發生了以下2個事件:
事件1:堆放在施工現場的插接式母線槽,因保管措施不當,母線槽受潮,安裝前絕緣測試不合格,返回廠家干燥處理,耽誤工期,直到7月31日才完成供電干線施工。項目部調整施工進度計劃及施工人數,變電所及供電干線的送電驗收調整到8月1日開始。
問:配電柜在6月30日前應完成哪些安裝工序?
【答案】配電柜6月30日前需要完成的工序有:開箱檢查→二次搬運→基礎框架制作安裝→柜體固定→母線連接→二次線路連接→試驗調整。
從橫道圖中得知,6月30日為“變電所施工”的完工事件,那么,配電柜也已完工。但是需要注意的是,變電所的送電驗收是從7月21日開始的,所以程序中的最后一項工序“送電運行驗收”不能寫。
問:寫出針對事件1的插接式母線槽施工技術要求。采購的母線槽在哪天進場比較合理?
【答案】
母線槽開箱檢查時,母線槽防潮密封應良好。
應當減少存儲環節,避免存儲不當受潮。
母線槽到貨進場的合理時間: 6月10日或者6月11日進場。
263
電梯整機安裝要求有哪些?:(2)電梯安裝后應進行運行試驗,按產品設計規定的每小時啟動次數和負載持續率各運行1000次。電梯應運行平穩、制動可靠、連續運行無故障:電梯的電氣安全裝置主要由各種安全觸點構成的,電氣安全裝置能夠及時切斷電源。電氣安全裝置故障會給電梯的運行帶來不利影響。電梯電氣安全裝置有許多接地部位,電梯安全鉗裝置是在限速器的操縱下,將轎廂緊急制停并夾持在導軌上的一種安全裝置;轎廂可采用瞬時式安全鉗。
259
母線槽安裝連接有哪些要求?:(3)母錢槽的金屬外殼等外露可導電部分應與保護導體可靠連接,每段母線槽的金屬外殼間應連接可靠,且母線槽全長與保護導體可靠連接不應少于2處;分支母線槽的金屬外殼末端應與保護導體可靠連接。A.配電母線槽水平度偏差不宜大于1.5%,B.照明母線槽水平偏差全長不應大于10mm:C.照明母線槽垂直偏差全長不應大于10mm,E.母線槽直線敷設長度超過50m設置伸縮節,【解析】母線槽安裝連接要求。
622
母線槽支架安裝要求有哪些?:母線槽支架安裝要求有:(2)室內配電母線槽的圓鋼吊架直徑不得小于8mm,(3)水平或垂直敷設的母線槽固定點應每段設置一個,距拐彎0.4m~0.6m處應設置支架,固定點位置不應設置在母線槽的連接處或分接單元處。堆放在施工現場的插接式母線槽,安裝前絕緣測試不合格,項目部調整施工進度計劃及施工人數。配電柜在6月30日前應完成哪些安裝工序:【答案】配電柜6月30日前需要完成的工序有。