下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
梯架、托盤和槽盒施工技術要求有哪些?
梯架、托盤和槽盒施工技術要求:
1.支架安裝要求
(1)建筑鋼結構構件上不得熔焊支架,且不得熱加工開孔。
(2)水平安裝的支架間距宜為1.5m~3.0m,垂直安裝的支架間距不應大于2m。
(3)采用金屬吊架固定時,圓鋼直徑不得小于8mm,并應有防晃支架,在分支處或端部0.3m~0.5m 處應有固定支架。
2.金屬梯架、托盤和槽盒安裝要求
電纜金屬梯架、托盤和槽盒轉彎、分支處宜采用專用連接配件,其彎曲半徑不應小于金屬梯式、托盤式和槽式橋架內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑應符合表1H414022-2規定。
梯架、槽盒、托盤示意圖如下:

電纜最小允許彎曲半徑,電纜形式示意圖如下:

注: D 為電纜外徑。
3.金屬梯架、托盤和槽盒的接地跨接要求
(1)金屬梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接。
(2)全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個接地連接點,起始端和終點端均應可靠的接地。
(3)鍍鋅金屬梯架、托盤和槽盒之間不跨接保護連接導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
425多聯機系統施工技術要求有哪些?:(1)安裝在戶外的室外機組應可靠接地,室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施,不應影響相鄰機組的正常運行,2.制冷劑管道、管件安裝要求。(1)制冷劑管道彎管的彎曲半徑不應小于3.5倍管道直徑,且不應使用焊接彎管及皺褶彎管。應按介質流向彎成90°與主管連接;不宜使用彎曲半徑小于1.5倍管道直徑的壓制彎管,(3)銅管切口應平整。切口允許傾斜偏差應為管徑的1%。
474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。
500建筑接地工程施工技術有哪些要求?:(1)接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。(2)圓鋼、角鋼、銅管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下。2.接地裝置的搭接要求;(2)圓鋼與角鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,(3)圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,避雷帶圓鋼之間的焊接、避雷帶的安裝示意圖如下。3.當接地電阻達不到設計要求時,可采用降阻劑、換土和接地模塊來降低接地電阻。采用接地模塊的施工技術要求。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料