配電裝置柜體有哪些安裝要求?
配電裝置的功能是正常運行時用來接受和分配電能,發生故障時通過自動或手動操作,迅速切除故障部分,恢復正常運行。可以說,配電裝置是具體實現電氣主接線功能的重要裝置。廠用配電裝置一般用高壓、低壓開關柜組成成套配電配電裝置是發電廠或變電所的重要組成部分,它的設計和選型是否合理,直接影響到整個發電廠、變電所的安全經濟運行。因此,對配電裝置柜體的安裝必須滿足以下基本要求:
1.基礎型鋼的安裝垂直度、水平度允許偏差,位置偏差及不平行度,基礎型鋼頂部平面,應符合規定。基礎型鋼的接地應不少于兩處。
2.柜體的接地應牢固、可靠,以確保安全。裝有電器的可開啟的柜門應以裸銅軟線與金屬柜體可靠連接。
3.將柜體按編號順序分別安裝在基礎型鋼上,再找平找正。柜體安裝垂直度允許偏差、相互間接縫偏差應符合規范要求。
4.多柜體成列安裝時,應逐臺按順序成列找平找正,并將柜間間隙調整為1mm左右。
5.柜體安裝完畢后,每臺柜體均應單獨與基礎型鋼做接地保護連接,以保證柜體的接地牢固良好。
6.安裝完畢后,還應全面復測一次,并做好柜體的安裝記錄。

下面我們以一級建造師考試真題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2010一級建造師考試真題·多選題】配電裝置柜體安裝完畢后,應( )。
A.再全面復測一次
B.擰緊地腳螺栓
C.做好安裝記錄
D.檢查柜內照明
【答案】AC
498電梯整機安裝驗收要求有哪些?:電梯整機安裝驗收要求有哪些?梯級、踏板或膠帶沿運行方向空載時的速度與額定速度之間的允許偏差為±5%;(3)自動扶梯、自動人行道應進行空載制動試驗,(4)自動扶梯、自動人行道應進行載有制動載荷的下行制停距離試驗,制動載荷、制停距離應符合標準規范的規定。施工項目經理部對該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施的制定如下;【問題】逐條說明該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施是否妥當。
263電梯整機安裝要求有哪些?:(2)電梯安裝后應進行運行試驗,按產品設計規定的每小時啟動次數和負載持續率各運行1000次。電梯應運行平穩、制動可靠、連續運行無故障:電梯的電氣安全裝置主要由各種安全觸點構成的,電氣安全裝置能夠及時切斷電源。電氣安全裝置故障會給電梯的運行帶來不利影響。電梯電氣安全裝置有許多接地部位,電梯安全鉗裝置是在限速器的操縱下,將轎廂緊急制停并夾持在導軌上的一種安全裝置;轎廂可采用瞬時式安全鉗。
260懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置的安裝有哪些要求?:1.懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置的安裝要求,且每個繩頭組合必須安裝防螺母松動和脫落的裝置,為此裝設的電氣安全開關應動作可靠。(4)隨行電纜在運行中應避免與井道內其他部件干涉,2.電氣裝置安裝要求,(1)所有電氣設備及導管、線槽的外露可以導電部分應當與保護線(PE)連接。【例題·單選題】有關懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置的安裝驗收要求。A.每個繩頭組合必須安裝防螺母松動的裝置。