母線槽安裝連接有哪些要求?
幫考網校2020-08-14 10:57
精選回答

母線槽安裝連接有哪些要求?

母線槽安裝連接要求:

1)母線槽直線段安裝應平直,配電母線槽水平度與垂直度偏差不宜大于1.5%全長最大偏差不宜大于20mm照明母線槽水平偏差全長不應大于5mm,垂直偏差不應大于10mm。母線應與外殼同心,允許偏差應為±5mm

2)母線槽跨越建筑物變形縫處時,應設置補償裝置;母線槽直線敷設長度超過80m50m60m宜設置伸縮節

3)母錢槽的金屬外殼等外露可導電部分應與保護導體可靠連接,每段母線槽的金屬外殼間應連接可靠,且母線槽全長與保護導體可靠連接不應少于2分支母線槽的金屬外殼末端應與保護導體可靠連接。

母線槽、插接式高強度封閉母線槽、母線槽連接示意圖如下:

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。

【例題·多選題】建筑電氣工程中,母線槽的安裝連接要求有(  )。

A.配電母線槽水平度偏差不宜大于1.5%

B.照明母線槽水平偏差全長不應大于10mm

C.照明母線槽垂直偏差全長不應大于10mm

D.母線應與外殼同心,允許偏差應為土5mm

E.母線槽直線敷設長度超過50m設置伸縮節

【答案】ACD

【解析】母線槽安裝連接要求:(1)母線槽直線段安裝應平直,配電母線槽水平度與垂直度偏差不宜大于1.5%,全長最大偏差不宜大于20mm ;照明母線槽水平偏差全長不應大于5mm,垂直偏差不應大于10mm。母線應與外殼同心,允許偏差應為士5mm。(2)母線槽跨越建筑物變形縫處時,應設置補償裝置;母線槽直線敷設長度超過80m,每50~ 60m宜設置伸縮節。

推薦視頻
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

巫山县| 浑源县| 台南市| 恩施市| 囊谦县| 南木林县| 聂拉木县| 中超| 玉山县| 和平县| 罗源县| 扶绥县| 电白县| 五常市| 新河县| 敦化市| 马龙县| 宾川县| 乌拉特后旗| 五指山市| 阆中市| 吉隆县| 高阳县| 克拉玛依市| 景德镇市| 富蕴县| 周至县| 阿城市| 陇西县| 滨州市| 孝义市| 崇礼县| 长兴县| 乌鲁木齐市| 西乌珠穆沁旗| 洪洞县| 昌乐县| 始兴县| 探索| 大方县| 胶州市|