管道支吊架、預制和給水設備的安裝要求有哪些?
管道支吊架、預制和給水設備的安裝要求有:
1.管道支吊架安裝
(1)位置正確,埋設應平整牢固。
(2)固定支架與管道接觸應緊密,固定應牢固。
(3)滑動支架應靈活,滑托與滑槽兩側間應留有3~5mm 的間隙,縱向移動量應符合設計要求。
(4)無熱伸長管道的吊架、吊桿應垂直安裝。
(5)有熱伸長管道的吊架、吊桿應向熱膨脹的反方向偏移。
(6)固定在建筑結構上的支、吊架不得影響結構的安全。
常用的管道支架有滾動支架、滑動支架、固定支架、彈簧吊架等,如下圖所示:

2.管道預制
(1)預制管道應按管道系統號(管號)和順序號進行安裝。安裝前應清除管內異物、鐵銹等雜質。
(2)鋼管熱彎(注:彎曲半徑)應不小于管道外徑的3.5倍;冷彎應不小于管道外徑的4倍;焊接彎頭應不小于管道外徑的1.5倍;沖壓彎頭應不小于管道外徑。(2018新增)
3.給水設備安裝
(1)滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計要求和本施工工藝的有關規定。
(2)滿水試驗靜置24h觀察,不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。(2018新增)
126通風管道及支吊架防腐施工要求有哪些?:通風管道及支吊架防腐施工要求有哪些?管道及支吊架防腐施工要求:(1)防腐工程施工時,應采取防火、防凍、防雨等措施,并應采取相應的環境保護和勞動保護措施。(2)地上敷設的鋼制管道外表面應作防銹處理,防銹涂漆(層)應耐環境大氣腐蝕。(3)防腐用的防銹漆必須具有出廠合格證和檢驗資料,必須是在有效保質期限內的合格產品,進場時必須經項目部驗收再報監理驗收后方能使用。(4)支吊架預埋件應安裝正確。
263管道支吊架、預制和給水設備的安裝要求有哪些?:管道支吊架、預制和給水設備的安裝要求有:1.管道支吊架安裝,(2)固定支架與管道接觸應緊密。(4)無熱伸長管道的吊架、吊桿應垂直安裝。(5)有熱伸長管道的吊架、吊桿應向熱膨脹的反方向偏移。常用的管道支架有滾動支架、滑動支架、固定支架、彈簧吊架等:(1)預制管道應按管道系統號管號和順序號進行安裝:彎曲半徑)應不小于管道外徑的3.5倍;冷彎應不小于管道外徑的4倍。焊接彎頭應不小于管道外徑的1.5倍。
271發電機設備安裝程序有哪些?:發電機設備的安裝程序是。定子就位→定子及轉子水壓試驗→發電機穿轉子→氫冷器安裝→端蓋、軸承、密封瓦調整安裝→勵磁機安裝→對輪復找中心并連接→整體氣密性試驗等,(二)發電機定子安裝技術要求,定子的吊裝主要采用主廠房中的兩臺行車并在行車大跑上加裝2臺臨時小跑,【例題·單選題】發電機設備正確的安裝程序是( )A.定子就位→定、轉子水壓試驗→穿轉子→氫冷器等安裝→整體氣密性試驗等