電梯整機安裝驗收要求有哪些?
整機安裝驗收要求:
(1)應測量不同回路導線對地的絕緣電阻。測量時,電子元件應斷開。導體之間和導體對地之間的絕緣電阻應大于1000Ω/V,動力電路和電氣安全裝置電路不得小于0.5MΩ,其他電路(控制、照明、信號等)不得小于0.25MΩ。
(2)在額定頻率和額定電壓下,梯級、踏板或膠帶沿運行方向空載時的速度與額定速度之間的允許偏差為±5%;扶手帶的運行速度相對梯級、踏板或膠帶的速度允許偏差為0~+2%。
(3)自動扶梯、自動人行道應進行空載制動試驗,制停距離應符合標準規范的要求。
(4)自動扶梯、自動人行道應進行載有制動載荷的下行制停距離試驗,制動載荷、制停距離應符合標準規范的規定。(15單)
下面我們以一級建造師考試例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·一級建造師考試真題】背景資料:某電梯安裝工程項目,由于電梯工程在高且深的井道內作業,每層在層門安裝前留下較大的門洞,這對作業人員或其他閑雜人員存在高空墜落的危險。針對這一情況,施工項目經理部對從事影響工程產品質量的所有人員進行了控制。
施工項目經理部對該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施的制定如下:
(1)機房通向井道的預留孔隨時開通以方便施工;
(2)井道安裝好導軌后放基準線進行配管配線;
(3)層門洞靠井道壁外側設置堅固的圍封,圍封的高度不小于0.8m;
(4)由制造廠組裝完成經調試合格后加以封記的機電協調動作部件,在施工時應拆封調整后安裝;
(5)電梯安裝單位安裝完畢自檢試運行結束后,由監理單位負責進行校驗和調試;
(6)電梯經校驗和調試符合要求后,向當地特種設備安全監督部門報驗要求監督檢驗。
【問題】逐條說明該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施是否妥當?如不妥,請改正。
【答案】該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施妥當與否的判定。
1)機房通向井道的預留孔隨時開通以方便施工;
不妥。正確做法:機房通向井道的預留孔應設置臨時蓋板。
2)井道安裝好導軌后放基準線進行配管配線;
不妥。正確做法:井道放基準線后安裝導軌。
3)層門洞靠井道壁外側設置堅固的圍封,圍封的高度不小于0.8m;
正確做法:圍封的高度不小于1.2m。
4)由制造廠組裝完成經調試合格后加以封記的機電協調動作部件,在施工時應拆封調整后安裝;
正確做法:由制造廠組裝完成經調試合格后加以封記的機電協調動作部件是一個整體,在施工時不得進行拆封調整。
5)電梯安裝單位安裝完畢自檢試運行結束后,由監理單位負責進行校驗和調試;
不妥。正確做法:由制造單位負責進行檢驗和調試。
6)電梯經校驗和調試符合要求后,向當地特種設備安全監督部門報驗要求監督檢驗;
不妥。正確做法:校驗和調試符合要求后,向經國務院特種設備安全監督管理部門校準的檢驗檢測機構報驗要求監督檢驗。
498
電梯整機安裝驗收要求有哪些?:電梯整機安裝驗收要求有哪些?梯級、踏板或膠帶沿運行方向空載時的速度與額定速度之間的允許偏差為±5%;(3)自動扶梯、自動人行道應進行空載制動試驗,(4)自動扶梯、自動人行道應進行載有制動載荷的下行制停距離試驗,制動載荷、制停距離應符合標準規范的規定。施工項目經理部對該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施的制定如下;【問題】逐條說明該電梯工程的施工程序和施工安全技術措施是否妥當。
263
電梯整機安裝要求有哪些?:(2)電梯安裝后應進行運行試驗,按產品設計規定的每小時啟動次數和負載持續率各運行1000次。電梯應運行平穩、制動可靠、連續運行無故障:電梯的電氣安全裝置主要由各種安全觸點構成的,電氣安全裝置能夠及時切斷電源。電氣安全裝置故障會給電梯的運行帶來不利影響。電梯電氣安全裝置有許多接地部位,電梯安全鉗裝置是在限速器的操縱下,將轎廂緊急制停并夾持在導軌上的一種安全裝置;轎廂可采用瞬時式安全鉗。
434
發電機轉子安裝有哪些技術要求?:發電機轉子安裝技術要求有:1.發電機轉子穿裝前進行單獨氣密性試驗,消除泄漏后應再經漏氣量試驗,試驗壓力和允許漏氣量應符合制造廠規定。當轉子因振動或熱應力的原因引起導電螺釘或緊固螺絲松動時電阻會變大,會同有關人員對定子和轉子進行最后清掃檢查。采用液壓提升裝置將定子吊裝就位,進行了發電機轉子穿裝前的氣密性試驗。【問題】發電機轉子穿裝前氣密性試驗重點檢查內容有哪些,發電機轉子穿裝常用方法還有哪些;
00:49
2020-05-30
01:23
2020-05-30
00:56
2020-05-27
01:59
2020-05-27
06:03
2020-05-12
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料