母線槽開箱檢查的內容有哪些?
幫考網校2020-08-14 10:23
精選回答

母線槽開箱檢查的內容有哪些?

母線槽開箱檢查:

1母線槽防潮密封應良好,附件應齊全、無缺損,外殼應無明顯變形,母線螺栓搭接面應平整、鍍層覆蓋應完整、無起皮和麻面;

2)插接母線槽上的靜觸頭應無缺損、表面光滑、鍍層完整

3)有防護等級要求的母線槽應檢查產品及附件的防護等級,其標識應完整。防火型母線槽應有防火等級和燃燒報告。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。

【例題·單選題】母線槽通電前檢查內容包括(  )。

A.低壓母線交流工頻耐壓試驗應符合交接試驗規定

B.高壓母線絕緣電阻值不應小于0.5MΩ

C.分接單元插入時,接地觸頭應后于相線觸頭接觸

D.分接單元退出時,接地觸頭應后于相線觸頭脫開

【答案】D

【解析】本題考查的是供電干線及室內配電線路施工技術要求。母線槽通電前檢查的要求:(1)母線槽通電運行前應進行檢驗或試驗,高壓母線交流工頻耐壓試驗應符合交接試驗規定;低壓母線絕緣電阻值不應小于0.5MΩ。(2)檢查分接單元插入時,接地觸頭應先于相線觸頭接觸,且觸頭連接緊密,退出時,接地觸頭應后于相線觸頭脫開。(3)檢查母線槽與配電柜、電氣設備的接線相序應一致。參見教材P165.