母線槽開箱檢查的內容有哪些?
母線槽開箱檢查:
(1)母線槽防潮密封應良好,附件應齊全、無缺損,外殼應無明顯變形,母線螺栓搭接面應平整、鍍層覆蓋應完整、無起皮和麻面;
(2)插接母線槽上的靜觸頭應無缺損、表面光滑、鍍層完整;
(3)有防護等級要求的母線槽應檢查產品及附件的防護等級,其標識應完整。防火型母線槽應有防火等級和燃燒報告。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【例題·單選題】母線槽通電前檢查內容包括( )。
A.低壓母線交流工頻耐壓試驗應符合交接試驗規定
B.高壓母線絕緣電阻值不應小于0.5MΩ
C.分接單元插入時,接地觸頭應后于相線觸頭接觸
D.分接單元退出時,接地觸頭應后于相線觸頭脫開
【答案】D
【解析】本題考查的是供電干線及室內配電線路施工技術要求。母線槽通電前檢查的要求:(1)母線槽通電運行前應進行檢驗或試驗,高壓母線交流工頻耐壓試驗應符合交接試驗規定;低壓母線絕緣電阻值不應小于0.5MΩ。(2)檢查分接單元插入時,接地觸頭應先于相線觸頭接觸,且觸頭連接緊密,退出時,接地觸頭應后于相線觸頭脫開。(3)檢查母線槽與配電柜、電氣設備的接線相序應一致。參見教材P165.
195母線槽開箱檢查的內容有哪些?:母線槽開箱檢查的內容有哪些?母線螺栓搭接面應平整、鍍層覆蓋應完整、無起皮和麻面;(2)插接母線槽上的靜觸頭應無缺損、表面光滑、鍍層完整;(3)有防護等級要求的母線槽應檢查產品及附件的防護等級,【例題·單選題】母線槽通電前檢查內容包括( )。A.低壓母線交流工頻耐壓試驗應符合交接試驗規定,接地觸頭應后于相線觸頭接觸:母線槽通電前檢查的要求,(1)母線槽通電運行前應進行檢驗或試驗。
61一級建造師要點:巡視檢查類型有哪些?:巡視檢查類型:1.定期巡視,值班員每天按現場運行規程的規定時間和項目。對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。2.特殊巡視,(1)在特殊情況下增加的巡視,(2)在設備過負荷或負荷有顯著變化。新裝、檢修或停運后的設備投入運行。運行中有可疑現象及遇到特殊天氣時的一種巡視。3.夜間巡視(1)其目的在于發現接點過熱或絕緣子污穢放電情況(2)一般在高峰負荷期和陰雨的夜間進行
116一級建造師要點:變壓器的巡檢內容有哪些?:油浸式變壓器中的油起冷卻和絕緣的作用的,因此變壓器上刻有不同溫度下所對應的油位,當發現油位過低時應測量比較變壓器的溫度,仔細觀察變壓器身是否有漏油現象,若是密閉式變壓器應提起放氣閥,變壓器的油的顏色應是呈淺黃色、透明無雜物,若發現油中有黑色碳化物是應檢查分接開關、線圈、樁頭引出線等,(3)觀察變壓器的瓷套管。變壓器正常時應該發出嗡嗡的聲音,則說明變壓器有短路現象。摸摸變壓器的溫度。