某二級耐火等級的多功能組合公共建筑,地上6層,建筑高度22.70m;地上一層為商鋪,地上二至四層為辦公用房,地上五、六層為旅館。該建筑內設有室內外消火栓系統、火災自動報警系統、消防應急照明、消防疏散指示標志、滅火器等消防設施及器材。該建筑的室內消火栓系統如圖2-27-1所示。
圖2-27-1某建筑室內消火栓系統如下圖:
消火栓系統檢測與驗收案例分析的主要知識點PPT截圖120200612145303005.png)
該建筑室內消火栓系統采用臨時高壓給水系統。檢測和驗收時發現:設有符合要求的消防水池一座,兩臺符合要求的消防水泵從消防水池中取水供給高位消防水箱和消火栓系統,系統設有3條豎管和一個環網向18個消火栓供水,消火栓系統管網上設有兩組水泵接合器,室內消火栓安裝在走道上,室內消火栓間距不大于30.0m。室外消火栓給水系統流量為25L/s, 室內消火栓給水系統流量為15L/s , 室內同時動用水槍數為3支,豎管最小流量10 L/s,消火栓豎管直徑DN80mm,辦公區室內消火栓采用DN50單閥單栓,商業和旅館區室內消火栓采用DN65單閥單栓。消火栓箱內配置軟管卷盤。消火栓箱內安裝有報警按鈕, 按動后確認燈點亮, 并向消防控制中心報警, 消防控制中心以硬線點對點的控制方式手動直接控制消火栓泵的啟停。現場檢測時拍攝的部分照片如圖2-27-2與圖2-27-3所示。
圖2-27-2室內消火栓箱安裝圖、圖2-27-3消火栓泵及其附件安裝圖如下:
消火栓系統檢測與驗收案例分析的主要知識點PPT截圖220200612145332055.png)
二、案例說明
本案例主要分析下列內容:
(一)室內消火栓系統的工作原理。
(二)消防水池的設置。
(三)消防水泵的設置。
(四)高位消防水箱的設置。
(五)增(穩)壓設施的設置。
(六)消防水泵接合器的設置。
(七)室內消火栓系統的設計要求。
(八)管網的設計要求。
(九)室內消火栓系統的控制與操作。
1750帶你掌握-2018年《室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析》第一題知識點:帶你掌握-2018年《室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析》第一題知識點
174滅火器配置驗收與檢查案例分析的主要知識點是什么?:滅火器配置驗收與檢查案例分析的主要知識點是什么?是可能發生固體物質火災為主的滅火器配置場所,其大雄殿配置有推車式干粉滅火器。周圍過道和用房配置有MFZABC4手提式磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器,一個設置點配置了一具M(jìn)FTZABC20推車式磷酸銨鹽(ABC)干粉滅火器。另一個設置點配置了一具M(jìn)FTZ20推車式碳酸氫鈉(BC)干粉滅火器。發現所配置的滅火器中有2000年生產出廠的產品。
726室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?:自動噴水滅火系統濕式報警閥設置在消防泵房內,系統的各層最不利噴頭處設末端試水裝置。氣壓給水裝置的出水口處設有一只電接點壓力表控制穩壓泵啟停。濕式報警閥組與氣壓給水裝置的安裝高程差為27m,檢查了氣壓給水設備的運行情況,檢查了屋頂消火栓壓力表示值,檢查濕式報警閥組時上腔壓力表示值為0.52MPa,檢查消防水泵電氣控制柜的電流表、電壓表均處于正常工作狀態。