消火栓系統的聯動控制應該如何設計?
消火栓系統一般都由主泵和備用泵組成。一般按鈕啟動后,先啟動1#泵,1#泵啟動失靈,自動轉啟2#泵,只有當兩臺泵都不能啟動時,控制盤上才顯示故障。消防水泵的故障,一般是指水泵電機斷電、過載及短路等。
的聯動控制設計20200617171852746.png)
4.3.1聯動控制方式,應由消火栓系統出水干管上設置的低壓壓力開關、高位消防水箱出水管上設置的流量開關或報警閥壓力開關等信號作為觸發信號,直接控制啟動消火栓泵,聯動控制不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響。當設置消火栓按鈕時,消火栓按鈕的動作信號應作為報警信號及啟動消火栓泵的聯動觸發信號,由消防聯動控制器聯動控制消火栓泵的啟動。
4.3.2手動控制方式,應將消火栓泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,并應直接手動控制消火栓泵的啟動、停止。
4.3.3消火栓泵的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
538消防聯動控制系統由哪些設備和組件組成?:火災自動報警系統由火災探測報警系統、消防聯動控制系統、可燃氣體探測報警系統及電氣火災監控系統組成。消防聯動控制系統由消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防電氣控制裝置(如防火卷簾控制器、氣體滅火控制器等)、消防電動裝置、消防聯動模塊、消火栓按鈕、消防應急廣播設備、消防電話等設備和組件組成。
309火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?:火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?用以發出區別于環境聲、光的火災警報信號的裝置稱為火災警報裝置,4.8.1火災自動報警系統應設置火災聲光警報器,4.8.2未設置消防聯動控制器的火災自動報警系統,火災聲光警報器應由火災報警控制器控制;火災聲光警報器應由火災報警控制器或消防聯動控制器控制。火災自動報警系統應能同時啟動和停止所有火災聲警報器工作。火災聲警報應與消防應急廣播交替循環播放。