室內消火栓系統驗收的標準是什么?
室內消火栓系統在建筑物內使用廣泛,用于撲滅初期火災。在建筑高度超過消防車供水能力時,室內消火栓系統除撲救初期火災外,還要撲救較大火災。室內消火栓系統由水槍、水帶、消火栓、消防管道和水源等組成。當室外給水管網的水壓不能滿足室內消防要求時,還要設置消防水泵和水箱。
13.2.6消防水泵驗收應符合下列要求:
1.消防水泵運轉應平穩,應無不良噪聲的振動;
2.工作泵、備用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄壓閥、水錘消除設施、止回閥、信號閥等的規格、型號、數量,應符合設計要求;吸水管、出水管上的控制閥應鎖定在常開位置,并應有明顯標記;
3.消防水泵應采用自灌式引水方式,并應保證全部有效儲水被有效利用;
4.分別開啟系統中的每一個末端試水裝置、試水閥和試驗消火栓,水流指示器、壓力開關、壓力開關(管網)、高位消防水箱流量開關等信號的功能,均應符合設計要求;
5.打開消防水泵出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換;備用泵啟動和相互切換正常;消防水泵就地和遠程啟停功能應正常;
6.消防水泵停泵時,水錘消除設施后的壓力不應超過水泵出口設計額定壓力的1.4倍;
7.消防水泵啟動控制應置于自動啟動擋;
8.采用固定和移動式流量計和壓力表測試消防水泵的性能,水泵性能應滿足設計要求。
驗收20200616145229008.png)
13.2.7穩壓泵驗收應符合下列要求:
1.穩壓泵的型號性能等應符合設計要求;
2.穩壓泵的控制應符合設計要求,并應有防止穩壓泵頻繁啟動的技術措施;
3.穩壓泵在1h內的啟停次數應符合設計要求,并不宜大15次/h;
4.穩壓泵供電應正常,自動手動啟停應正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換;
5.氣壓水罐的有效容積以及調節容積應符合設計要求,并應滿足穩壓泵的啟停要求。
13.2.8減壓閥驗收應符合下列要求:
1.減壓閥的型號、規格、設計壓力和設計流量應符合設計要求;
2.減壓閥閥前應有過濾器,過濾器的過濾面積和孔徑應符合設計要求和本規范第8.3.4條第2款的規定;
3.減壓閥閥前閥后動靜壓力應符合設計要求;
4.減壓閥處應有試驗用壓力排水管道;
5.減壓閥在小流量、設計流量和設計流量的150%時不應出現噪聲明顯增加或管道出現喘振;
6.減壓閥的水頭損失應小于設計閥后靜壓和動壓差。
13.2.12管網驗收應符合下列要求:
①干式消火栓系統允許的最大充水時間不應大于5min;
②干式消火栓系統報警閥后的管道僅應設置消火栓和有信號顯示的閥門;
13.2.18系統工程質量驗收判定條件應符合下列規定:
1.系統工程質量缺陷應按規范要求劃分。
2.系統驗收合格判定應為A=0,且B≤2,且B+C≤6為合格;
3.系統驗收當不符合本條第2款要求時應為不合格。
00:502020-05-28