對室內消火栓系統的維護管理是怎樣的?
幫考網校2020-06-16 15:20
精選回答

對室內消火栓系統的維護管理是怎樣的

室內消火栓系統在建筑物內使用廣泛,用于撲滅初期火災。在建筑高度超過消防車供水能力時,室內消火栓系統除撲救初期火災外,還要撲救較大火災。室內消火栓系統由水槍、水帶、消火栓、消防管道和水源等組成。當室外給水管網的水壓不能滿足室內消防要求時,還要設置消防水泵和水箱

1.消防水源的維護管理

1)每季度應監測市政給水管網的壓力和供水能力;

2)每年應對天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等進行一次檢測;

3)每年應對水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等進行一次測定;

4)每月應對消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源設施的水位等進行一次檢測;消防水池(箱)玻璃水位計兩端的角閥在不進行水位觀察時應關閉;

5)在冬季每天應對消防儲水設施進行室內溫度和水溫檢測,當結冰或室內溫度低于5℃時,應采取確保不結冰和室溫不低于5℃的措施。

2. 消防水泵和穩壓泵

1)每月應手動啟動消防水泵運轉一次,并應檢查供電電源的情況;

2)每周應模擬消防水泵自動控制的條件自動啟動消防水泵運轉一次,且應自動記錄自動巡檢情況,每月應檢測記錄;

3)每日應對穩壓泵的停泵啟泵壓力和啟泵次數等進行檢查和記錄運行情況;

4)每日應對柴油機消防水泵的啟動電池的電量進行檢測,每周應檢查儲油箱的儲油量,每月應手動啟動柴油機消防水泵運行一次;

5)每季度應對消防水泵的出流量和壓力進行一次試驗;

6)每月應對氣壓水罐的壓力和有效容積等進行一次檢測。

3.水泵接合器管理

每季度應對消防水泵接合器的接口及附件進行檢查一次,并應保證接口完好、無滲漏、悶蓋齊全。

4.給水管網的維護管理

1)每天應對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查,并應保證系統處于無故障狀態。

2)每月應對電動閥和電磁閥的供電和啟閉性能進行檢測;

3)每月應對減壓閥組進行一次放水試驗,并應檢測和記錄減壓閥前后的壓力,當不符合設計值時應采取滿足系統要求的調試和維修等措施;

4)系統上所有的控制閥門均應采用鉛封或鎖鏈固定在開啟或規定的狀態,每月應對鉛封、鎖鏈進行一次檢查,當有破壞或損壞時應及時修理更換。

5)每季度應對室外閥門井中,進水管上的控制閥門進行一次檢查,并應核實其處于全開啟狀態;

6)每季度應對系統所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗,并應檢查系統啟動、報警功能以及出水情況是否正常;

7)每年應對減壓閥的流量和壓力進行一次試驗。

5.室外消火栓的維護管理

1)地下消火栓應每季度進行一次檢查保養。重點部位的地下消火栓每年應逐一進行一次出水試驗,出水應滿足壓力要求,我們在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶作射水試驗,檢查管網壓力是否正常。

2)地上消火栓每年開春后入冬前對地上消火栓逐一進行出水試驗。出水應滿足壓力要求,我們在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶作射水試驗,檢查管網壓力是否正常。

3)室外消火栓系統的檢查除上述內容外,還應包括與有關單位聯合進行的消防水泵、消防水池的一般性檢查,如經常檢查消防水泵各種閘閥是否處于正常狀態,消防水池水位是否符合要求。

6.室內消火栓的維護管理

1)室內消火栓箱內應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷或其它損壞。每半年至少進行一次全面的檢查維修。

2)室外閥門井中,進水管上的控制閥門應每個季度檢查一次,核實其處于全開啟狀態。系統上所有的控制閥門均應采用鉛封或鎖鏈固定在開啟或規定的狀態。每月應對鉛封、鎖鏈進行一次檢查,當有破壞或損壞時應及時修理更換。

7.維修要求

消防給水及消火栓系統發生故障,需停水進行修理前,應向主管值班人員報告,并應取得維護負責人的同意,同時應臨場監督,應在采取防范措施后再動工。

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

迁西县| 台南县| 慈溪市| 丹巴县| 安岳县| 新民市| 汕头市| 磐石市| 独山县| 尉氏县| 黄陵县| 友谊县| 隆子县| 封开县| 武城县| 呼伦贝尔市| 临高县| 太康县| 五原县| 黔西县| 泸西县| 海宁市| 麻栗坡县| 深水埗区| 墨江| 双峰县| 桃江县| 三门峡市| 黄山市| 扎赉特旗| 甘孜| 丹棱县| 会昌县| 鄂托克旗| 凤凰县| 平顺县| 临潭县| 平果县| 无为县| 元江| 闽侯县|