下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
如何對消防給水系統進行維護管理?
消防給水系統的維護管理是確保系統正常完好、有效使用的基本保障。維護管理人員經過消防專業培訓后應熟悉消防給水系統的相關原理、性能和操作維護方法。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】消防給水系統維護管理人員,應掌握和熟悉消防給水系統的( )、性能和操作規程。
A.滅火機理
B.運行規律
C.設計原理
D.工作原理
【答案】D
一、消防水源的維護管理
(1)每季度應監測市政給水管網的壓力和供水能力。
(2)每年應對天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等進行一次檢測。
(3)每年應對水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等進行一次測定。
(4)每月應對消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源設施的水位等進行一次檢測;消防水池(箱)玻璃水位計兩端的角閥在不進行水位觀察時應關閉。
(5)在冬季每天要對室外消防水池等進行溫度檢測,當溫度低于5℃時要防凍。
二、供水設施的維護管理
(1)每月應啟動消防水泵運轉,并檢查接通狀態和電壓是否正常。
(2)每周應模擬消防水泵自動控制的條件自動啟動消防水泵運轉一次,且自動記錄自動巡檢情況;每月應手動啟動消防水泵運轉一次;每季度應對消防水泵的出流量和壓力進行一次試驗。
(3)每日應對穩壓泵的停泵啟泵壓力和啟泵次數等進行檢查和記錄運行情況。
(4)每日應對柴油機消防水泵的啟動電池的電量進行檢測;每周檢查儲油箱的儲油量。
(5)每月應對氣壓水罐的壓力、水位和有效容積等進行一次檢測。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。