消防給水系統閥門的維護管理是怎樣的?
減壓閥是通過調節,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并依靠介質本身的能量,使出口壓力自動保持穩定的閥門。從流體力學的觀點看,減壓閥是一個局部阻力可以變化的節流元件,即通過改變節流面積,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,從而達到減壓的目的。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,使閥后壓力在一定的誤差范圍內保持恒定。
閥門是用來開閉管路、控制流向、調節和控制輸送介質的參數(溫度、壓力和流量)的管路附件。根據其功能,可分為關斷閥、止回閥、調節閥等。
1.減壓閥
每月應檢測其防水情況;
每年應測試其流量和壓力。
2.閥門
(1)每月應檢查開啟雨林閥的附屬電磁閥;
(2)每月應對電動閥或電磁閥的供電、啟閉性能進行檢測;
(3)每月應檢查系統所有控制閥門的鉛封、鎖鏈完好狀況;
(4)每季應檢查室外閥門井中控制閥門的開啟狀態;
(5)每天應對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查;
(6)每季應對末端試水閥、報警閥的試水閥進行放水試驗、啟動性能檢測;
(7)每月應對倒流防止器進行壓差檢測。
以下是相關圖解:
下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014的規定,對消防給水系統供水設施進行維護管理,每( )應手動啟動消防水泵運轉一次,并應檢查供電電源的情況。
A.月
B.年
C.半年
D.季度
【答案】A
【2016年消防工程師考試真題】對高位消防水箱進行維護保養,應定期檢査水箱水位,檢査水位的周期至少應為每( )檢査一次。
A.日
B.月
C.季
D.年
【答案】B
【2016年消防工程師考試真題】某住宅小區采用臨時高壓消防給水系統,電動消防水泵供水,高位消防水箱穩壓。運行維護管理時,根據現行國家消防技術標準,正確的做法是( )。
A.每月手動啟動消防泵運行,并檢查供電情況
B.每季度檢查供電情況
C.每年測試泵的流量和壓力
D.每周對穩壓泵的停泵啟泵壓力進行檢查
【答案】A
【解析】每月應手動啟動消防水泵運轉一次,并檢查供電電源的情況,每日對柴油機消防水泵的啟動電池的電量進行檢測,選項B錯誤。每季度應對消防水泵的出流量和壓力進行一次試驗,選項C錯誤。 每日對穩壓泵的停泵啟泵壓力和啟泵次數等進行檢查和記錄運行情況,選項D錯誤。
【2018年消防工程師考試真題】在消防給水系統減壓閥的維護管理中,應定期對減壓閥進行檢測,對減壓閥組進行放水試驗應( )。
A.每季度一次
B.每半年一次
C.每月一次
D.每年一次
【答案】C
737自動噴水滅火系統的消防供水-消防用水怎么計算?:自動噴水滅火系統的消防供水-消防用水怎么計算?
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
245消防系統維護管理工作的一般規定是什么?:消防系統維護管理工作應符合下列規定。(1)建筑消防設施的維護管理包括值班、巡査、檢測、維修、保養、建檔等工作。應明確建筑消防設施的維護管理歸口部門、管理人員及其工作職責,建立建筑消防設施值班、巡查、檢測、維修、保養、建檔等制度,確保建筑消防設施正常運行。應明確建筑消防設施的維護管理責任,物業等單位應嚴格按合同約定履行建筑消防設施維護管理職責。