水噴霧系統是如何進行維護管理的?
建設單位需要對水噴霧系統進行定期檢查、測試和維護,以確保系統的工作狀態完好。系統的維護維修要選擇具有水噴霧系統設計安裝經驗的單位進行。系統的運行管理需要制定管理、檢測和維護規程,明確管理者職責。
(1)維護管理人員應經過消防專業培訓,應熟悉水噴霧滅火系統的原理、性能和操作維護規程。
(2)維護管理人員每天應對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查。
(3)每周應對消防水泵和備用動力進行一次啟動試驗,當消防水泵為自動控制啟動時,應每周模擬自動控制的條件啟動運轉一次。電磁閥應每月檢查并應作啟動試驗,動作失常時應及時更換。每個季度應對系統所有的試水閥和報警閥旁的放水試驗閥進行一次放水試驗,檢查系統啟動、報警功能以及出水情況是否正常。每年應對水源的供水能力進行一次測定,應保證消防用水不作它用。
(4)每月應對鉛封、鎖鏈進行一次檢查。
(5)寒冷季節,消防儲水設備的任何部位均不得結冰。每天應檢查設置儲水設備的房間,保持室溫不低于5℃。
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2018年消防工程師考試真題】水噴霧滅火系統投入運行后應進行維護管理,根據現行國家標準《水噴霧滅火系統技術規范》(GB50219)維護管理,分別應掌握的知識與性能,不包括( )。
A.熟悉水噴霧滅火系統的操作維護流程
B.熟悉水噴霧滅火系統各組件的結構
C.熟悉水噴霧滅火系統的性能
D.熟悉水噴霧滅火系統的原理
【答案】A
【2018年消防工程師考試真題】根據現行國家標準《水噴霧滅火系統技術規范》(GB50219),關于水噴霧滅火系統管道水壓試驗的說法,正確的是( )。
A.水壓試驗時應采取防凍措施的最高環境溫度為4℃
B.不能參與試壓的設備,應加以隔離或拆除
C.試驗的測試點宜設在系統管網的最高點
D.水壓試驗的試驗壓力應為設計壓力的1.2倍
【答案】B
【解析】根據《水噴霧滅火系統技術規范》(GB50219-2014),8.3.15管道安裝完畢應進行水壓試驗,并應符合下列規定:
1.試驗宜采用清水進行,試驗時,環境溫度不宜低于5℃,當環境溫度低于5℃,當環境溫度低于5℃時,應采取防凍措施;選項A錯誤;
2.試驗壓力應為設計壓力的1.5倍;選項D錯誤;
3.試驗的測試點宜設在系統管網的最低點,對不能參與試壓的設備、閥門及附件,應加以隔離或拆除;選項B正確,選項C最高點錯誤;
4.試驗合格后,應按本規范表D.0.4記錄。檢查數最:全數檢查。
檢查方法:管道充滿水,排凈空氣,用試壓裝置緩慢升壓,當壓力升至試驗壓力后,穩壓10min,管道無損壞、變形,再將試驗壓力降至設計壓力,穩壓30min,以壓力不降、無滲漏為合格。
612如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?:消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。將水泵安裝在減振臺座上。應先安裝水泵再安裝電動機。將水泵吊裝放置在水泵基礎上;無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。(5)水泵機組基礎的頂面標高。
245消防系統維護管理工作的一般規定是什么?:消防系統維護管理工作應符合下列規定。(1)建筑消防設施的維護管理包括值班、巡査、檢測、維修、保養、建檔等工作。應明確建筑消防設施的維護管理歸口部門、管理人員及其工作職責,建立建筑消防設施值班、巡查、檢測、維修、保養、建檔等制度,確保建筑消防設施正常運行。應明確建筑消防設施的維護管理責任,物業等單位應嚴格按合同約定履行建筑消防設施維護管理職責。
176防煙、排煙系統應該如何維護管理?:防煙、排煙系統應該如何維護管理?機械排煙系統是采取排煙風機進行機械排風。一個設計優良的機械排煙系統在火災中能排出80%的熱量,機械排煙系統設在建筑物中不具備自然排煙條件的中庭,建筑防煙、排煙系統應制定維護保養管理制度及操作規程,防煙、排煙系統維護管理工作檢查項目如下圖:【例題·單選題】建筑防排煙系統運行周期性維護管理中,【例題·單選題】下列建筑防排煙系統周期性檢查維護項目中