如何對消防給水系統中消防水泵進行安裝調試?
消防水泵是指專用消防水泵或達到國家標準《消防泵性能要求和試驗方法》GB 6245的普通清水泵。大多數消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵進行加壓,以滿足滅火時對水壓和水量的要求。消防水泵的安裝調試應符合以下要求:
(1)安裝前要對水泵進行手動盤車,檢查其靈活性。除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。
(2)水泵的減振措施。當有減振要求時,水泵應配有減振設施,將水泵安裝在減振臺座上。
(3)水泵安裝操作。
1)水泵的分體安裝。應先安裝水泵再安裝電動機。
2)水泵的整體安裝。整體安裝時,首先清除泵座底面上的油膩和污垢,將水泵吊裝放置在水泵基礎上;其次通過調整水泵底座與基礎之間的墊鐵厚度,使水泵底座找正找平;再次對水泵的軸線、進出水口中心線進行檢查和調整;最后進行泵體固定,用水泥砂漿澆灌地腳螺栓孔,待水泥砂漿凝固后,找平泵座并擰緊地腳螺栓螺母。
相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距:
除了以上機組間距要求外,泵房主要人行通道寬度不宜小于1.2m,電氣控制柜前通道寬度不宜小于1.5m 。
(4)水泵機組基礎的平面尺寸,有關資料如未明確,無隔振安裝應比水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝應較水泵隔振臺座四周各寬出150mm。
(5)水泵機組基礎的頂面標高,無隔振安裝時應高出泵房地面不小于0.10m;有隔振安裝時可高出泵房地面不小于0.05m。
以下是相關圖解:
泵房內管道管外底距地面的距離,當管徑DN≤150mm時,不應小于0.20m;當管徑DN≥200mm時,不應小于0.25m。
(6)水泵吸水管水平段偏心大小頭應采用管頂平接,避免產生氣囊和漏氣現象。